HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Прибор FF не может поддерживать связь

2015-09-01View Original

Thread Content

Полевые измерительные приборы FF электромагнитные, система DCS DeltaV (с AMS). Сегодня днем во время тестирования новый прибор временно был подключен на место ранее работавшего нормально прибора; все прошло успешно, обеспечена нормальная связь. После тестирования, после восстановления исходной подключаемости приборов, возникла проблема: приборы, которые раньше могли обмениваться данными нормально, теперь не могут этого делать. . . Однако на панели управления все было в норме, и не поступало никаких сигналов тревоги. Ранее, при отсутствии связи, появлялось уведомление о проблеме с соединением. . У кого-нибудь были похожие проблемы? Каковы могут быть причины? Я не очень хорошо знаком с шиной FF. Может быть, старый адрес уже занят, и возникает конфликт? Буду благодарен за помощь в анализе шины FF и AMS!
Reply #22015-09-01
Два варианта: 1. С присоединителем таблицы проблема, частое снятие и перемещение приводят к плохому контакту; 2. Повреждение модуля связи в процессе эксплуатации.
Reply #32015-09-02
Чьи часы? Какая версия FF? Были ли раньше проведены тесты на совместимость с системой EMERSON? (Вероятно, нет) @jiaguoyun
Reply #42015-09-02
На 3-м этаже изначально была нормальная связь. У этых часов на месте ранее уже были проблемы с связью, что указывает на неисправность модуля связи или на ошибки в настройках. С самыми большими проблемами при настройке у часов FF сталкиваешься, когда значение параметра меняется с auto на oos — тогда связь может быть потеряна. Кроме того, проверьте, не повреждена ли эта линия: иногда поступают сигналы об отказе, что может указывать на периодическое прерывание связи
Reply #52015-09-02
Проблемы с связью — это самое сложное. Сначала нужно выяснить: удается ли найти устройство, но оно не узнаваемо, или же устройство вообще не находится. В первом случае следует рассмотреть возможности настройки, а во втором — проблемы с аппаратным обеспечением.
Reply #62015-09-02
Спасибо, проверил подключения — проблем не обнаружено, другие устройства в том же сегменте сети работают нормально; Попробуйте позже другой канал.
Reply #72015-09-02
Все от Эмерсона. . У всех есть DD. .
Reply #82015-09-02
Хорошо, большое спасибо~ Как распределяются адреса устройств в шине FF? Если устройство будет отключено, будет ли адрес, который оно ранее занимало, выделен другому устройству? И при повторном подключении этого устройства будет ли ему снова выделен его прежний адрес? Сейчас с этими часами всё в порядке, статус: good. Если возникают проблемы с подключением к шине, появляется сообщение «Fieldbus Not Communicating».
Reply #92015-09-02
Спасибо, на что следует обратить внимание при подключении панели FF? Может ли оборудование повредиться, если FF+\FF- подключены в обратном порядке или если на FF+\FF- будет подано напряжение?
Reply #102015-09-02
Если подключить наоборот, повреждений не должно быть. На цепи FF должно быть 24 В напряжения, проверьте, есть ли оно
Reply #112015-09-02
1. У модели 8732E разъем FF не имеет понятий «положительный/отрицательный»; он «нечувствителен» к полярности. 2. Адрес задается в таблице FF, система лишь считывает его адрес и выделяет адрес. 3. Был случай, когда часы EMERSON потеряли связь со своей собственной системой; при проверке выяснилось, что в корпус часов попала вода. Автор поста, пожалуйста, проверьте состояние проводок у заголовка таблицы/в коробке с разъемами. @джиагуоюнь
Reply #122015-09-02
Напряжение есть, я имею в виду, что из-за наличия напряжения 24 В при подключении проводов мы фактически работаем с заряженными элементами. Разве это не влияет? Думаю, в большинстве случаев на месте тоже поступают так же: нельзя из-за проблем с одним устройством останавливать всю сетевую сегментацию.
Reply #132015-09-02
Спасибо, признаков проникновения воды или влаги в месте соединения не обнаружено. К тому же я просто отсоединил кабели этых часов (ранее связь работала нормально) и подключил их к другим часам для тестирования (связь при тестировании работала нормально). После восстановления подключения у этих часов возникла проблема с потерей связи, однако дисплей модели 8732E функционировал нормально. Сомневаетесь? Может быть, проблема в настройках системы?
Reply #142015-09-02
Проведите тестирование для выявления ошибок в процессе операций. В таком случае с самим прибором, скорее всего, нет проблем, главное — это кабели и прочее
Reply #152015-09-02
Адреса устройств FF присваиваются системой: как только устройство подключается, система «замечает» появление нового устройства. Затем необходимо присвоить ему адрес, считать данные с FB и настроить все остальное, чтобы значения отображались корректно. Все зависит от того, на каком этапе вы сейчас находитесь. Похоже, ваше оборудование как минимум «видно», и его состояние не в режиме OOS. Может быть, проблема в том, что FB не может считать значения?
Reply #162015-09-02
Вероятно, что-то не сделано правильно. Адрес фиксированный, проблем с занятием места нет
Reply #172015-09-02
Используется ли беспроводной шлюз Emerson?
Reply #182015-09-02
В таких случаях не стоит менять прибор, это слишком сложно. В каждом приборе есть специальная карта для связи типа FF; достаточно просто заменить эту карту, чтобы определить, заключается ли проблема в самом приборе; Проверьте ещё раз заземление линии и сопротивление терминалов, соответствуют ли они принципу одностороннего заземления ; Посмотрим ещё раз, какова структура сети: не является ли причиной несовместимость приборов в распределительном щитке FF, и не нужно ли их перенести в другой щиток ; В конце концов, удаляется конфигурация, снова находится оборудование, производится сопоставление, загружается данные — но даже после удаления конфигурации оборудование не находится, и тогда всё становится сложнее ; Раньше тоже бывали ситуации вроде игры «убей крота»: удаляешь это, исчезает то, настраиваешь это, а это снова становится красным
Reply #192015-09-07
Спасибо всем! Проблема решена, скорее всего, дело в линии — возможно, поврежден кабель? Проблема была решена после замены кабеля. . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.