На месте установлен интегрированный датчик расхода типа Росмонт Показания прибора колеблются; спустя некоторое время они снова становятся равными нулю. Режим работы клапана обычно находится на уровне примерно 40%. Раньше показания прибора были стабильными. Прошу вас помочь с анализом ситуации (Среда — жидкий аммиак, который может содержать примеси. На месте был снижен расход, после чего показатели расхода стали незначительными. Затем клапан несколько раз открывался и закрывался; казалось, что расход немного увеличился, но он все равно сильно отличается от нормальных значений. Кроме того, на приборе, подключенном к 475, есть индикатор интенсивности сигнала. Неизвестно, какое значение считается нормальным в обычных условиях?) Этот показатель на месте составляет всего 2,9 и постоянно колеблется. )Прошу совета
Судя по описанию, я считаю, что у самого расходомера типа «вихревой профиль» велика вероятность возникновения неисправностей. Можно рассмотреть возможность замены его на другой. Перед заменой стоит сначала самостоятельно проверить: нет ли вибраций в трубопроводе, есть ли сильные электромагнитные помехи в окружающей среде, не отсоединились ли контакты проводов, нет ли признаков повреждения платы и т. д.
Проверьте, нет ли вибраций в трубопроводе, есть ли сильные электромагнитные помехи поблизости, а также не отсоединились ли контакты на соединительных проводах
Можно снять датчик, чтобы посмотреть, не попала ли туда вода.
Подключите внешний портативный ультразвуковой расходомер, сравните данные с ним — и всё станет ясно.
Действительно, проблема была в собственных неисправностях; провели оптимизацию DSP, и теперь всё значительно лучше. Спасибо
Что такое оптимизация DSP? Раньше я об этом не слышал
Оптимизация DSP — это, наверное, настройка диапазона и фильтрации в зависимости от плотности среды?