Thread Content
Мой отдел управления установил новую закрытую градирню, соответствующую воздушному компрессору. После эксплуатации было обнаружено, что эффект теплообмена воды ухудшился. Я проверил, что накипь на теплообменнике серьезно влияет на эффект теплообмена. Корпус башни был изготовлен из оцинкованных стальных пластин, а теплообменник – из медных труб. Сейчас мы ищем решения и способы контроля качества воды. Я хочу использовать для удаления накипи метод соляной кислоты и ингибитора коррозии. Если возникнут какие-либо проблемы, попросите друзей, которые использовали его, поправить меня.
Влияние концентрации хлора в качестве воды на растворимость меди. Ионы хлорида в водопроводной воде в материковом Китае обычно составляют от 5 до 50 мг/л. Однако из-за большого количества хлора, используемого в водопроводной воде Шанхая, концентрация хлорид-ионов выше, обычно от 50 до 60 мг/л (включая хлорноватистую кислоту (HClO) и свободный хлор, образующийся после растворения хлора в воде). При такой концентрации хлорид-ионов растворимость меди в воде увеличится. Даже в этом случае концентрация ионов меди в воде не превысит 2 мг/л. После образования защитной пленки растворение ионов меди будет происходить * * уменьшится и в основном останется ниже 1 мг/л. Если в воде есть только ионы меди и ионы хлорида, то они естественным образом соединятся с образованием CuCl2.
Если исходить из первопричины, улучшить качество воды и дополнить ее механизмом ингибирования накипи, можно эффективно решить проблему накипи. Свяжитесь со мной в WeChat dengjun122927