HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Обсуждение некоторых проблем лабораторий и зданий категории C

2015-09-06View Original

Thread Content

Можно ли строить лабораторию рядом с зданиями категории C? Какова категория опасности пожара в лаборатории? Как определяется расстояние между лабораторией и зданиями категории C для предотвращения пожаров, согласно каким нормам?
Reply #22015-09-06
Лаборатория может находиться под центральным контрольным залом. Можно сделать без защиты от взрывов
Reply #32015-09-06
1. Лаборатория может располагаться рядом с зоной класса C. 2. Степень опасности пожара определяется в зависимости от веществ, которые хранятся или используются; не рекомендуется относить их к категориям А и Б. 3. При смежном расположении расстояние не учитывается
Reply #42015-09-06
1. Лаборатория должна считаться зданием, не имеющим функций производства и хранения, и относиться к той же категории, что и офисы, лаборатории для исследований, столовые, ванные комнаты и т. д. 2. Согласно пункту 3.3.5 строительных правил, его можно разместить в зданиях класса C, однако необходимо использовать огнестойкие перегородки для их разделения. 3. Вышеизложенное применимо только к общему плану проектирования зданий, но не к нефтехимическим предприятиям.
Reply #52015-09-06
О, значит, можно рассматривать лабораторию и здание категории С как единое здание, и на основе этого определять расстояние между ним и окружающими строениями с учетом требований, касающихся безопасности при возгораниях?
Reply #62015-09-06
Можно, тогда вам определенно тоже нужно сделать перегородку. Некоторые компании оборудуют в своих офисных зданиях помещение, которое служит лабораторией.
Reply #72015-09-06
Спасибо, но этот проект включает два ключевых аспекта и один важный; в первую очередь регулируется правилами нефтехимической промышленности, а то, что не предусмотрено этими правилами, — строительными нормами
Reply #82015-09-06
Однако в правилах для лабораторий, применяемых в рамках вашего проекта, существуют конкретные требования: лаборатории, расположенные внутри оборудования, должны находиться на расстоянии 9 метров от зданий категории C, согласно пункту 5.2.1. Если речь идет о лаборатории, расположенной на территории всего завода, то необходимо соблюдать расстояние в 25 метров, как это указано в пункте 4.2.12 для объектов категории II, имеющих важное значение для всего завода.
Reply #92015-09-06
Я тоже видел этот пункт, но мне кажется, что хотя проект и относится к категории «два ключевых и один важный», согласно правилам петрохимической промышленности 4.2.12, это может быть не совсем уместно
Reply #102015-09-07
Лично я считаю, что не обязательно использовать правила для нефтехимической промышленности, если речь идет о зданиях. В таких случаях следует придерживаться стандартов строительства. Правила для нефтехимической промышленности предназначены в первую очередь для предприятий этой отрасли и касаются оборудования и крупных резервуаров
Reply #112015-09-07
Следует выбирать разные стандарты в зависимости от характера каждого предприятия (с учетом сферы применения соответствующих стандартов), однако с выходом документа № 76 Главного управления по надзору за безопасностью всё пришло в беспорядок. На сегодняшний день методы, применяемые различными органами по надзору за безопасностью для строгого соблюдения документа № 76, сильно различаются, и эксперты также имеют разные мнения по этому поводу.
Reply #122015-09-08
Подскажите, по какому критерию лаборатории относятся к гражданским зданиям?
Reply #132015-09-08
Да уж, пользоваться им действительно неудобно
Reply #142015-09-08
Не нашли. Что касается уровня опасности пожара в лаборатории, то, наверное, это будет класс С
Reply #152015-09-09
Пожалуйста, обратитесь к разъяснению в отношении гражданских зданий на странице 208, пункт (2), издания правил строительства 2014 года.
Reply #162015-09-09
В разделе 208(2) правил строительства 2014 года под гражданскими зданиями понимаются здания, не предназначенные для производственных или складских целей, такие как офисы, лаборатории, столовые, ванные комнаты и т. д. Но многие лаборатории расположены в углу производственного здания, и если рассматривать их как гражданские строения, это кажется довольно неподходящим.
Reply #172015-09-09
Такая настройка неверна, следует руководствоваться пунктом 3.3.5 (для различных категорий зданий).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.