Thread Content
Хотел бы спросить у всех: в нашем заводе используется открытая система циркуляционного охлаждения. Показатели качества циркулирующей воды следующие: щелочность – 5,3 ммоль/л, твердость – 17,2 ммоль/л, концентрация хлоридов – 312 мг/л, общее содержание фосфора – 3,82 мг/л, твердость, связанная с кальцием – 10,1 ммоль/л, pH – 8,75. Качество воды после ее очистки и добавления извести составляет: щелочность – 3,0, твердость – 5,1, концентрация хлоридов – 83 мг/л, общее содержание фосфора – 1,58 мг/л, твердость, связанная с кальцием – 3,2, pH – 8,12. В настоящее время требуется, чтобы коэффициент концентрации не превышал 4. Если же хотеть повысить этот коэффициент, то до какого значения это возможно? Как определить подходящий коэффициент концентрации? Достигается цель экономии воды без образования налета и коррозии. Объем добавляемой воды составляет примерно 400 т/ч; количество добавляемых веществ определяется в зависимости от уровня общего фосфора. Есть ли какие-либо стандарты для определения того, является ли это значение подходящим?
Для увеличения коэффициента концентрации необходимо учитывать диапазон контроля содержания фосфора. Чем больше влияние фосфора на стабильность растворимости кальция, тем выше можно установить коэффициент концентрации; однако значение 4 уже считается довольно высоким.
Чтобы определить коэффициент предельной концентрации, необходимо моделировать условия работы воды и проводить испытания на ингибирование коррозии и образования накипи. Другого способа нет
4 высоко? В нашем подразделении требуется, чтобы коэффициент концентрации был выше 4
Какая вода для увлажнения? Общее содержание фосфора — чуть более одного единицы. Различные показатели контроля можно регулировать в соответствии с государственными стандартами. Необходимо определить, в каких пределах можно держать коэффициент концентрации; кроме того, следует контролировать уровень добавления воды — он не должен превышать 4 раза. В то же время свяжитесь с производителями средств против коррозии и накипи, чтобы они предложили решение
Необходимо правильно выбрать средство; для этого нужно провести тесты с ингибиторами коррозии и накипи. В противном случае остается только полагаться на собственный опыт
Этот вопрос довольно прост: во-первых, с учетом текущего качества воды, достижение уровня выше 4 возможно. Но необходимо принять определенные меры.