Thread Content
Попрошу совета у всех морских друзей. Измерительным средством является пар (158 градусов Цельсия), номинальное давление: PN25. Стоит ли использовать манометр из нержавеющей стали с дополнительным конденсационным кольцом?
Кроме того, существует множество типов манометров: манометры с диафрагмой, электроконтактные манометры, ударостойкие манометры, манометры с мембранной камерой. Не знаю, в каких случаях обычно используются эти манометры? Вы когда-нибудь использовали крупных креветок?
Последнее изменение в этом посте было сделано *lihuagong 8.9.2015 в 10:38. Датчик давления с электрическим выходом предназначен для измерения положительного и отрицательного давления газов и жидкостей, которые не вызывают коррозии меди и её сплавов. При достижении заданного уровня давления он подает сигнал, что позволяет активировать контрольную схему и обеспечить автоматическую сигнализацию.
Медиум измерения — пар (158 градусов Цельсия), номинальное давление: PN25. Я выберу манометр из нержавеющей стали и установлю кольцо для конденсации — тогда всё будет в порядке. Датчики давления с электрическими контактами используются в тех местах, где необходимо получать сигналы тревоги или срабатывания защитных систем. Датчики давления, устойчивые к вибрациям, применяются в условиях сильных вибраций. Для измерения небольших значений давления предпочтительнее использовать датчики с мембранной конструкцией, так как они обеспечивают более высокую точность. Датчики с мембраной используются в тех случаях, когда в материале присутствуют примеси, которые могут вызывать засорение или кристаллизацию
Можно ознакомиться с правилами проектирования и выбора автоматических измерительных приборов HG/T 20507-2000.
Пар при температуре 158℃, с конденсационным кольцом; достаточно обычного манометра, нет необходимости использовать манометр из нержавеющей стали — это слишком расточительно.
Сегодня я вдруг заметил: разница между измерительными приборами из нержавеющей стали, приборами для специальных целей и обычными измерительными приборами заключается лишь в материале? Раньше по умолчанию считалось, что разница заключается в материале
В основном это различия в материалах, а также небольшие отличия в конструкции, например, манометры с диафрагмой и ударопрочные манометры.
Хорошо, спасибо. Раньше я вообще не думал об этой проблеме
У нас температура пара примерно такая же, как вы говорите — 160 градусов. PN10. Используется манометр из нержавеющей стали, проблем нет
На трубопроводе для отбора давления также должен быть установлен запорный клапан.
Что касается манометров, то скажу несколько слов: в настоящее время для изготовления манометров обычно используется нержавеющая сталь. Основное отличие так называемых манометров из нержавеющей стали от обычных манометров заключается в материале бордунга: у манометров из нержавеющей стали бордунг обычно изготавливается из материалов типа 316, а у обычных манометров — из латуни. Латунь обладает слабой стойкостью к коррозии, тогда как нержавеющая сталь значительно лучше сопротивляется коррозии по сравнению с медными трубками Борден. При использовании обычных манометров существует больше вопросов, на которые необходимо обратить внимание; многие среды не подходят для использования медного материала. Преимущество манометров из нержавеющей стали заключается в отличиях материала нержавеющей стали по сравнению с медью. Что касается монтажа манометров, то правила предусматривают необходимость использования конденсационного кольца при температуре выше 60°C. Это требование связано с тем, что медные трубки плохо переносят высокие температуры. Однако для манометров с нержавеющими трубками этот порог может быть повышен до 100°C. Цена обычных манометров из нержавеющей стали составляет всего 20–30 юаней, что практически не отличается от цен на манометры из обычных материалов. Раньше из-за сложностей с поставками нержавеющей стали и её высокой цены от неё воздерживались, но теперь она стала более распространённой — её используют даже в туалетах и кухнях, причём уже не только обычную нержавеющую сталь 304. Итак, манометры из нержавеющей стали нашли широкое применение. В нефтехимической промышленности практически все манометры изготавливаются из нержавеющей стали, поэтому больше не стоит беспокоиться о цене таких манометров.
Каждый день сталкиваюсь с паровыми трубами. . . . . Эх
Приборы для измерения давления находят широкое применение. Компания Yunrun Instruments поделится с вами опытом выбора манометров: пользователи должны правильно выбирать диапазон измерений и модель манометра в зависимости от вещества, которое необходимо измерять, и условий эксплуатации. В обычных промышленных процессах используются манометры класса точности 1,5 и 2,5; для точных измерений давления можно применять высокоточные манометры или цифровые приборы. 1. Выбор диапазона измерения манометра. При измерении относительно стабильного давления максимальный диапазон должен составлять 1,5 раза значение, которое необходимо измерить ; При измерении колеблющегося давления максимальный диапазон должен быть в два раза больше значения измерения. Диапазон измерений манометра следует выбирать соответствующим образом, чтобы увеличить срок его службы. 2. Для измерения давления в различных средах и условиях эксплуатации необходимо использовать разные манометры. (1) Для обычных сред, таких как воздух, вода, пар, масло и т. д., можно использовать обычные манометры типа Y; их корпус имеет черный цвет. Обычно существуют несколько распространенных типов: осевые датчики давления, радиальные датчики давления, а также осевые датчики с краевыми элементами и радиальные датчики с краевыми элементами ; (2) Для некоторых сред требуются специальные манометры; например, для аммиака используются манометры типа YA, корпус которых имеет желтый цвет ; Для кислорода используется манометр YO; его корпус имеет голубой цвет ; Манометры для измерения давления кислорода и ацетилена строго должны быть защищены от попадания масла. Если внутри манометра все же появляется масло, можно с помощью шприца ввести в пружинный элемент тетрахлорметан ; Можно использовать только после тщательной очистки. (3) Для измерения давления в средах с сильной коррозионной активностью и при наличии коррозионных газов, таких как разбавленные соляные кислоты, газы соляных кислот и т. п., помимо использования метода изоляции, можно также применять датчики давления серии YB, изготовленные полностью из нержавеющей стали. Однако датчики давления из нержавеющей стали не подходят для использования в средах, содержащих коррозионные вещества, такие как хлор, кислота *ao и т. п. Также можно использовать манометры с диафрагмой серии YM. Материалы диафрагм могут быть разными: OCr7Ni12Mo2 (316), сплав Монелл (Cu30Ni70), сплав Хардейля (H276C), тантал (Ta) и фторопласт (F4). Выбор материала зависит от вида измеряемой среды. Внутрь устройства может быть заполнен подходящий рабочий жидкость, такая как глицерин или силиконовое масло, в зависимости от требований к измеряемой среде. Подобные измерительные приборы широко применяются в нефтехимической промышленности. Они используют косвенный метод измерения и подходят для измерения давления в жидкостях, газах или средах, содержащих твердые частицы, обладающих высокой вязкостью, склонных к кристаллизации, высокой коррозионной активностью или высокой температурой. Для изоляционных мембран существует множество материалов, подходящих для различных сред измерения. (4) При необходимости передачи данных на большие расстояния можно использовать датчики давления серии YTZ с резистивным принципом передачи данных. Такие устройства подходят для измерения давления жидкостей, газов и паров, которые не представляют опасности взрыва, не кристаллизуются и не застывают, а также не вызывают коррозии меди и её сплавов. Благодаря встроенному синхронному резистивному передатчику датчик может передавать значения давления в виде электрических сигналов на вторичные устройства, расположенные на большом расстоянии от места измерения. Это позволяет осуществлять централизованный контроль и управление на расстоянии. (5) В случаях, когда требуется сигнализация или взаимодействие с другими устройствами, можно использовать датчики давления с электрическими контактами. Рекомендуется выбирать модели серии YXC или YNXC. Эти устройства оснащены магнитным приводом для работы электрических контактов; они обладают стабильной и надежной работой, а также высокой мощностью контактов. Внутри устройства предусмотрены устройства для снижения вибраций, что способствует повышению устойчивости к колебаниям среды и механическим вибрациям. Это не только повышает надежность устройства и его устойчивость к вибрациям, но и увеличивает срок его службы. (6) Для измерения низких давлений можно использовать манометры с мембраной, однако они подходят только для измерения низких давлений газов или жидкостей, которые не вызывают коррозии меди и её сплавов. В средах с требованиями к взрывозащите, при необходимости использования манометров с электрическими контактами, следует выбирать модели с взрывозащитой. Для условий с сильными вибрациями следует использовать датчики давления типа YN, устойчивые к вибрациям, или морские датчики давления.
Также можно использовать передачу по капиллярам. Повышение термостойкости
Мембрана используется в коррозионных жидкостях; устойчивость к вибрациям — как следует из названия, мембранная камера похожа на нее
Можно, диапазон 0–1,0 МПа будет достаточен