Thread Content
Процесс выглядит следующим образом: в настоящее время проводимость чистой воды после её обработки составляет 4,2. Эта вода поступает в резервуар с деионизированной водой; проводимость деионизированной воды там составляет 8,82. После прохождения через деаэратор деионизированная вода поступает в теплообменник с расплавленной солью, где происходит обмен тепла с водой. В результате этого получается пар под давлением 1,7 мПа. Однако в последнее время качество воды в котле ухудшилось: она имеет слегка красноватый оттенок, проводимость составляет около 100, а pH — около 10. Фосфат трисодный растворяется в специальном резервуаре (примерно каждый день в 9 часов, один раз в день). Затем раствор поступает в насос для подачи воды перед теплообменником. Сегодня в ходе эксперимента было установлено, что содержание фосфат-ионов составляет 7,83 мг/л, а соотношение молярных концентраций Na+/PO43- — 6,33. У меня есть вопрос: в чем, пожалуйста, может быть проблема? Несколько дней назад была обнаружена утечка смесительной смолы; теперь установлен запасной смесительный узел. Электропроводность конденсатной воды составляет 8,9, а электропроводность воды в деаэраторе — 7,36
У этого соотношения натрия и фосфатов высокое, есть ли щелочная коррозия?
Есть ли кто-нибудь, кто может помочь? Кажется, время поджимает, спасибо всем!
Может, где-то произошла утечка, или нужно что-то настроить!