Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hawk1251 7.09.2015 в 13:50. Я только что купил дифференциальный уровнемер с диафрагмой марки EJA для измерения уровня жидкости в закрытых резервуарах. Это устройство имеет капиллярную конструкцию; трансмиттер располагается ниже нижней фланцевой части резервуара. Уровень жидкости, который необходимо измерять, составляет 1,4 м. Я установил передатчик в изоляционный корпус, затем соединил фланцы для измерения высокого и низкого давления вместе и разместил их на фланцах под резервуаром, после чего сбросил нуль. Затем подключите прибор для измерения низкого давления к фланцу резервуара и посмотрите показатель — это значение a. Является ли это значение a величиной, которую необходимо перенести? Затем, вычитая значение a из 0–14 кП, получаем желаемый диапазон. Пожалуйста, подскажите, эксперты
Диапазон измерений соответствует значению статического давления жидкости между верхней и нижней фланцевыми поверхностями (рассчитывается по формуле hρg). Значение смещения представляет собой статическое давление жидкости в капиллярах, расположенных между верхней и нижней фланцевыми поверхностями. Также можно настроить диапазон измерений передатчика, затем установить его на место; при минимальном уровне жидкости в резервуаре можно использовать потенциометр для смещения или ручной пульт для настройки передатчика на нулевое значение. Таким образом, настройка смещения передатчика завершается.
Скажу вам самый простой способ установки уровнемера: закройте оба клапана для изоляции, затем измерьте текущее давление в уровнемере. Это значение должно быть отрицательным (например, -10 кПа). Это и будет значение смещения. Затем рассчитайте диапазон изменений давления в резервуаре. Предположим, что в резервуаре находится вода, а высота верхней и нижней фланцев составляет 1,4 м. Тогда диапазон изменений давления будет составлять 0–14 кПа. Следовательно, необходимо установить диапазон измерений от -10 кПа до 4 кПа
Установите передатчик под нижним фланцем; на прибор будет оказываться давление с обеих сторон — как положительное, так и отрицательное. Однако давление с низкого давления будет выше, поэтому на приборе будет отражаться отрицательное давление. Как вы сказали, после установки на приборе отображается значение a; высота составляет 1,4 метра. Однако необходимо учитывать, что именно является средой, в которой происходит процесс. Нужно рассчитать это с использованием плотности. Если речь идет о воде, то значение будет равно 14 кПа. Если вычесть из этого значения a, получится значение 20 мА. Значение a должно быть установлено на уровне 4 мА. Самый простой способ — как уже говорилось на 3-м этаже: если диапазон измерений прибора при его выборе совпадает с фактическими потребностями, то всё ещё проще. У трансмиттеров Rosemount можно легко скорректировать показания, нажав кнопку zero, расположенную сверху.
Разместите трансмиттер под двумя фланцами и закрепите его. До начала эксплуатации измерьте с помощью пульта управления значение PV в этот момент, затем, исходя из плотности, рассчитайте давление при полном диапазоне измерений. То значение PV, которое было получено, и будет величиной смещения. Диапазон дифференциального давления определяется на основе этого