Хотел бы узнать, как настроить датчик уровня с диафрагмой и разницей давлений

2015-09-07View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hawk1251 7.09.2015 в 13:50. Я только что купил дифференциальный уровнемер с диафрагмой марки EJA для измерения уровня жидкости в закрытых резервуарах. Это устройство имеет капиллярную конструкцию; трансмиттер располагается ниже нижней фланцевой части резервуара. Уровень жидкости, который необходимо измерять, составляет 1,4 м. Я установил передатчик в изоляционный корпус, затем соединил фланцы для измерения высокого и низкого давления вместе и разместил их на фланцах под резервуаром, после чего сбросил нуль. Затем подключите прибор для измерения низкого давления к фланцу резервуара и посмотрите показатель — это значение a. Является ли это значение a величиной, которую необходимо перенести? Затем, вычитая значение a из 0–14 кП, получаем желаемый диапазон. Пожалуйста, подскажите, эксперты
Reply #22015-09-07
Диапазон измерений соответствует значению статического давления жидкости между верхней и нижней фланцевыми поверхностями (рассчитывается по формуле hρg). Значение смещения представляет собой статическое давление жидкости в капиллярах, расположенных между верхней и нижней фланцевыми поверхностями. Также можно настроить диапазон измерений передатчика, затем установить его на место; при минимальном уровне жидкости в резервуаре можно использовать потенциометр для смещения или ручной пульт для настройки передатчика на нулевое значение. Таким образом, настройка смещения передатчика завершается.
Reply #32015-09-07
Скажу вам самый простой способ установки уровнемера: закройте оба клапана для изоляции, затем измерьте текущее давление в уровнемере. Это значение должно быть отрицательным (например, -10 кПа). Это и будет значение смещения. Затем рассчитайте диапазон изменений давления в резервуаре. Предположим, что в резервуаре находится вода, а высота верхней и нижней фланцев составляет 1,4 м. Тогда диапазон изменений давления будет составлять 0–14 кПа. Следовательно, необходимо установить диапазон измерений от -10 кПа до 4 кПа
Reply #42015-09-07
Установите передатчик под нижним фланцем; на прибор будет оказываться давление с обеих сторон — как положительное, так и отрицательное. Однако давление с низкого давления будет выше, поэтому на приборе будет отражаться отрицательное давление. Как вы сказали, после установки на приборе отображается значение a; высота составляет 1,4 метра. Однако необходимо учитывать, что именно является средой, в которой происходит процесс. Нужно рассчитать это с использованием плотности. Если речь идет о воде, то значение будет равно 14 кПа. Если вычесть из этого значения a, получится значение 20 мА. Значение a должно быть установлено на уровне 4 мА. Самый простой способ — как уже говорилось на 3-м этаже: если диапазон измерений прибора при его выборе совпадает с фактическими потребностями, то всё ещё проще. У трансмиттеров Rosemount можно легко скорректировать показания, нажав кнопку zero, расположенную сверху.
Reply #52015-09-07
Разместите трансмиттер под двумя фланцами и закрепите его. До начала эксплуатации измерьте с помощью пульта управления значение PV в этот момент, затем, исходя из плотности, рассчитайте давление при полном диапазоне измерений. То значение PV, которое было получено, и будет величиной смещения. Диапазон дифференциального давления определяется на основе этого

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.