Thread Content
14 кг пара поступает в маленькую трубку диаметром один дюйм, расположенную перед вентилем для удаления воды. Во время эксплуатации были обнаружены дефекты в сварных швах; планируется устранить утечку под давлением. Какой материал лучше всего подойдет для устранения утечки? В интернете говорится о использовании клейкой ленты. Какова ее стоимость? Выдерживает ли температуру пара?
Наш прежний способ: сначала затыкаем щель деревянными клиньями, затем разминаем тот мягкий металл (название забыл), чтобы он заполнил щель, после чего оборачиваем всё изолентой. Если изолента не выдерживает высоких температур, используем железную проволоку; рядом с местом контакта с мягким металлом ставим деревянный кусок, чтобы предотвратить его разрушение под действием давления
Говорят, это «песчаная болезнь» сварного шва — небольшая утечка. Из-за работы его нельзя залатать
14 кг — это довольно высокое давление, не знаю, будет ли это работать. В нашей компании используется пар под низким давлением в количестве 4 кг; механики используют свинцовую проволоку, чтобы заткнуть щели в песке.
Разве перед вентилем дренажа нет запорного клапана? Если такая возможность есть, временное отключение на десять минут достаточно, чтобы всё уладить.
У этого Сон И есть опыт, только что тоже говорили о том, стоит ли это попробовать
Просто невозможно отключить. Если бы можно было отключить, это бы не было проблемой
14 кг — это не слишком много, это всего лишь трещины. Для заделки таких трещин подойдет обычная лента для герметизации
Боюсь, что внутри трубы произойдет коррозия: если не стучать по ней, это будет просто ямка, а если стучать — дыра только увеличится~!
Трубопроводы пара также на ремонте из-за отключения газа. Безопасность превыше всего