Thread Content
5.3.6.4 Обходные механизмы 5.3.6.4.1 Механизмы взаимного блокирования, предназначенные для отключения устройств при низком уровне жидкости, должны позволять к их обходу только в целях проведения процедуры слива жидкости. 5.3.6.4.2 Система обхода, описанная в пункте 5.3.6.4.1, должна быть такой, чтобы её можно было временно отключить во время процедуры слива жидкости. 5.3.6.4.3 Во время нормальной работы механизмы взаимного блокирования ни в коем случае не должны обходиться вручную. Хотел бы спросить у экспертов: что же на самом деле означает этот текст? О какой сети идет речь?
Последнее изменение в этом посте было сделано xyc114 8.09.2015 в 11:23; речь идет о роли байпаса в системе блокировки. Предположим, что переключающийся клапан существует параллельно с ручным клапаном; ручной клапан является обходным вариантом для переключающегося клапана. Ручной клапан находится в состоянии закрытия и не функционирует. Сигналы управляют переключающимся клапаном, определяя его рабочее состояние. После того как сигнал требует закрытия соединительного клапана, поток среды прекращается. Но по другим причинам необходимо отключить часть квантовых переносчиков, поэтому можно включить только ручной клапан. Если нет ручного клапана байпаса, эту проблему невозможно решить; придётся установить ручной клапан байпаса, причём он будет служить только для слива отходов. В нормальных условиях не включается. Как правило, байпас предназначен для проведения технического обслуживания; ремонт основного клапана не влияет на производство.
Спасибо. А что означает «low water cutout»?
Контактор низкого уровня жидкости………………………………
Я немного запутался. . Реле уровня — это ведь трансмиттер? . Какое это имеет отношение к обходу?
Это не датчик-передатчик уровня жидкости, а перекрывающий клапан. низкий уровень отключения воды, отключение подачи воды на низком уровне; «cut out» означает отключение.
Где находится этот переключатель?
По моему пониманию, защита от низкого уровня жидкости в котле можно отключить во время слива отходов, чтобы низкий уровень жидкости во время слива не приводил к срабатыванию защитных механизмов котла. При нормальной работе необходимо включить защиту от низкого уровня жидкости.