Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xuexmxj 9-9-2015 в 15:10. Награда за участие: 2 единицы богатства. Награда за правильный ответ: 9 баллов. Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потеря тепла в зимний период для конструкций здания составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова должна быть величина потерь тепла из-за проникновения холодного воздуха? (A) 375 кВт (B) 450 кВт (C) 525 кВт (D) 600 кВт Ответ: B
Reply #22015-09-08
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (Б) 450 кВт
Reply #32015-09-08
B-------------------------------------------------------
Reply #42015-09-08
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? B (A) 375 кВт   (B) 450 кВт  (C) 525 кВт   (D) 600 кВт
Reply #52015-09-08
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (Б) 450 кВт (А) 375 кВт (Б) 450 кВт (В) 525 кВт (Г) 600 кВт
Reply #62015-09-08
Потери тепла из-за проникновения холодного воздуха составляют 450 кВт
Reply #72015-09-08
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (A) 375 кВт (B) 450 кВт (C) 525 кВт (D) 600 кВт Ответ: B Анализ: Согласно положениям раздела D.0.4 «Стандартов теплоизоляции», количество тепла, уходящего из промышленных зданий в результате проникновения холодного воздуха через щели в дверях и окнах, можно рассчитать с использованием таблицы D.0.4. Коэффициент теплопередачи через наружные окна составляет 3,5 Вт/(м²·К). Согласно пункту 2.2.6 «Технических требований», речь идет о двухслойных окнах. Следовательно, проникновение холодного воздуха составляет 30% от общего количества тепла, теряющегося. При этом объем проникающего холодного воздуха равен 1500*0,3 = 450 кВт
Reply #82015-09-08
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? B
Reply #92015-09-08
---------(Б) 450 кВт------------------
Reply #102015-09-08
Ответ: B. Анализ: Согласно положениям стандарта «Тепловые нормы» D.0.4, количество тепла, уходящего из промышленных зданий в результате проникновения холодного воздуха через щели дверей и окон, можно оценить с использованием таблицы D.0.4. Коэффициент теплопередачи через наружные окна составляет 3,5 Вт/(м²·К). Согласно пункту 2.2.6 «Технических требований», речь идет о двухслойных окнах. Поэтому проникновение холодного воздуха составляет 30% от общего количества тепла, теряющегося. Сумма энергии, теряющейся из-за проникновения холодного воздуха, равна 1500*0,3 = 450 кВт
Reply #112015-09-09
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (B) (A)375 кВт (B)450 кВт (C)525 кВт (D)600 кВт
Reply #122015-09-09
Потери тепла из-за проникновения холодного воздуха должны составлять (B) 450 кВт
Reply #132015-09-09
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (A) 375 кВт (B) 450 кВт (C) 525 кВт (D) 600 кВт Ответ: B
Reply #142015-09-09
Выберите C, просто угадал. Помню только, что теплопотери от холодного ветра превышали? Выше метра требуется дополнительная коррекция высоты.
Reply #152015-09-10
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? Ответ (D) 600 кВт

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.