Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xuexmxj 9-9-2015 в 15:10. Награда за участие: 2 единицы богатства. Награда за правильный ответ: 9 баллов. Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потеря тепла в зимний период для конструкций здания составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова должна быть величина потерь тепла из-за проникновения холодного воздуха? (A) 375 кВт (B) 450 кВт (C) 525 кВт (D) 600 кВт Ответ: B
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (Б) 450 кВт
B-------------------------------------------------------
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? B (A) 375 кВт (B) 450 кВт (C) 525 кВт (D) 600 кВт
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (Б) 450 кВт (А) 375 кВт (Б) 450 кВт (В) 525 кВт (Г) 600 кВт
Потери тепла из-за проникновения холодного воздуха составляют 450 кВт
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (A) 375 кВт (B) 450 кВт (C) 525 кВт (D) 600 кВт Ответ: B Анализ: Согласно положениям раздела D.0.4 «Стандартов теплоизоляции», количество тепла, уходящего из промышленных зданий в результате проникновения холодного воздуха через щели в дверях и окнах, можно рассчитать с использованием таблицы D.0.4. Коэффициент теплопередачи через наружные окна составляет 3,5 Вт/(м²·К). Согласно пункту 2.2.6 «Технических требований», речь идет о двухслойных окнах. Следовательно, проникновение холодного воздуха составляет 30% от общего количества тепла, теряющегося. При этом объем проникающего холодного воздуха равен 1500*0,3 = 450 кВт
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? B
---------(Б) 450 кВт------------------
Ответ: B. Анализ: Согласно положениям стандарта «Тепловые нормы» D.0.4, количество тепла, уходящего из промышленных зданий в результате проникновения холодного воздуха через щели дверей и окон, можно оценить с использованием таблицы D.0.4. Коэффициент теплопередачи через наружные окна составляет 3,5 Вт/(м²·К). Согласно пункту 2.2.6 «Технических требований», речь идет о двухслойных окнах. Поэтому проникновение холодного воздуха составляет 30% от общего количества тепла, теряющегося. Сумма энергии, теряющейся из-за проникновения холодного воздуха, равна 1500*0,3 = 450 кВт
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (B) (A)375 кВт (B)450 кВт (C)525 кВт (D)600 кВт
Потери тепла из-за проникновения холодного воздуха должны составлять (B) 450 кВт
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? (A) 375 кВт (B) 450 кВт (C) 525 кВт (D) 600 кВт Ответ: B
Выберите C, просто угадал. Помню только, что теплопотери от холодного ветра превышали? Выше метра требуется дополнительная коррекция высоты.
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в тепле для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? Ответ (D) 600 кВт