Во время тестирования было обнаружено, что показания некоторых датчиков уровня, работающих на принципе разницы давлений, меняются при изменении давления, в то время как показания других датчиков остаются неизменными. В чем причина?
Здесь, наверное, что-то заблокировало отверстие.
Возможно, у передатчика слишком велика ошибка статического давления.
Вероятно, во время тестирования система была нестабильной: уровень жидкости сильно колебался. При повышении давления колебания уровня становились ещё более значительными, и датчик давления также изменял свои показатели. Посмотрим, когда система стабилизируется...
Нестабильность системы проявляется в периодических изменениях отрицательного и положительного давления; это приводит к тому, что жидкость из камер с положительным или отрицательным давлением частично высасывается
В нормальных условиях оно не меняется под действием изменения давления, за исключением случая, когда один из отверстий для измерения давления заблокирован
Последнее изменение в этом посте было сделано jym2011 9-9-2015 в 09:34. Датчик уровня на основе разницы давлений работает по принципу: внутри датчика находится жидкость с другой плотностью, чем жидкость в трубопроводе или резервуаре. Когда уровень жидкости в резервуаре меняется, изменяется и статическое давление, создаваемое столбом жидкости. Плотность жидкости, которую измеряет датчик, обычно является известной. Измеряемая разница давлений пропорциональна высоте уровня жидкости. Ситуация, о которой вы говорите, может быть вызвана тем, что на одной из сторон — с положительным или отрицательным давлением — происходит засорение.