Проблема с трубкой передачи давления у манометра, хотел бы спросить у всех

2015-09-08View Original

Thread Content

Хотел бы узнать: нужны ли трубки для подачи давления ко всем приборам для измерения давления? Разделять ли дальнюю передачу и локальную? У мембранного или диафрагменного манометра не должно быть трубопровода для передачи давления? ?
Reply #22015-09-08
Посмотрите руководство по монтажу HG/T 21581-2012 «Схемы автоматизированного монтажа» — там приведены различные варианты монтажа.
Reply #32015-09-08
Даже без трубы для передачи давления должен быть вход для монтажа.
Reply #42015-09-08
У манометров с диафрагмой не требуется трубопровод для передачи давления; это не влияет на возможность удаленного или локального управления.
Reply #52015-09-08
У манометров с диафрагмой не требуется трубопровод для передачи давления; это не влияет на возможность удаленного или локального управления.
Reply #62015-09-08
Для некоторых приборов для измерения давления не требуется использование трубопроводов для подачи сигнала давления; выбор зависит от вида измеряемой среды, уровня давления и места установки.
Reply #72015-09-08
Шестой этаж — правильный вариант. В первую очередь важны такие факторы, как среда измерения и условия установки
Reply #82015-09-10
У большинства местных манометров имеется трубка для передачи давления длиной 0,3–0,5 метра. Это стандартный способ установки. Если такая труба для измерения давления не нужна, то это тоже нормально. Следует учитывать температуру эксплуатации в этом месте: если она соответствует нормальной температуре, проблем не будет, и трубу для измерения давления использовать не нужно. Если температура превышает диапазон температурной стойкости манометра, это невозможно. Поскольку труба для сбора давления позволяет снизить температуру среды, чем выше температура, тем длиннее должна быть эта труба. При необходимости также требуется установка конденсационных кольцев или изоляционных оболочек.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.