Прошу совета у всех экспертов: длина платформы для загрузки грузов на железнодорожные вагоны составляет примерно 720 м. Установлено 60 трубопроводов для загрузки бензина; основной трубопровод для бензина имеет диаметр DN500. Хотел бы спросить у всех: при прокладке главного трубопровода для бензина диаметром DN500 протяженностью около 720 м существуют ли требования к углу наклона? Можно сделать под углом 0? Ещё раз спасибо всем~~
Если следовать петрохимическому пути, то угол наклона должен составлять как минимум 0,003.
Лично я считаю, что нельзя следовать подходу, характерному для нефтехимической промышленности: иначе даже на участке в 700 метров будет разница высот в 2,1 метра. В спецификациях SH3107 не указаны требования к углу наклона; неясно, можно ли добиться угла наклона 0 градусов. Эх..
SH3107 не предъявляет требований к углу наклона трубопровода, так что всё зависит от того, какой стандарт вы используете. Какова рельефная структура на территории завода? Есть ли естественные склоны?
Раньше была ошибка: если следовать подходу, основанному на химической промышленности, то угол наклона должен составлять не менее 0,002; при длине пути в 700 метров разница в высоте будет составлять 1,4 метра
Прежде всего, благодарю вас за ответ. Этот проект предусматривает строительство склада для готовой нефтепродукции; готовое бензин и дизельное топливо вывозятся с завода по железной дороге. Поверхность должна быть ровной, чтобы предотвратить откат и тому подобное.
0,002 — это требование к трубопроводам во всем заводе, 0,003 — к трубопроводам, находящимся в локальном использовании. Ваш трубопровод не относится ни к одной из категорий, поэтому, вероятно, нет особых требований к углу наклона.
Хорошо, я тоже в настоящее время не могу найти правила, которые бы четко регламентировали трубопроводы в зонах погрузки и разгрузки на железной дороге, поэтому пока устанавливаю угол наклона 0. Большое спасибо!