Проблема уклона трубопроводов для загрузки готовой нефтепродукции на железнодорожные вагоны

2015-09-08View Original

Thread Content

Прошу совета у всех экспертов: длина платформы для загрузки грузов на железнодорожные вагоны составляет примерно 720 м. Установлено 60 трубопроводов для загрузки бензина; основной трубопровод для бензина имеет диаметр DN500. Хотел бы спросить у всех: при прокладке главного трубопровода для бензина диаметром DN500 протяженностью около 720 м существуют ли требования к углу наклона? Можно сделать под углом 0? Ещё раз спасибо всем~~
Reply #22015-09-09
Если следовать петрохимическому пути, то угол наклона должен составлять как минимум 0,003.
Reply #32015-09-09
Лично я считаю, что нельзя следовать подходу, характерному для нефтехимической промышленности: иначе даже на участке в 700 метров будет разница высот в 2,1 метра. В спецификациях SH3107 не указаны требования к углу наклона; неясно, можно ли добиться угла наклона 0 градусов. Эх..
Reply #42015-09-09
SH3107 не предъявляет требований к углу наклона трубопровода, так что всё зависит от того, какой стандарт вы используете. Какова рельефная структура на территории завода? Есть ли естественные склоны?
Reply #52015-09-09
Раньше была ошибка: если следовать подходу, основанному на химической промышленности, то угол наклона должен составлять не менее 0,002; при длине пути в 700 метров разница в высоте будет составлять 1,4 метра
Reply #62015-09-10
Прежде всего, благодарю вас за ответ. Этот проект предусматривает строительство склада для готовой нефтепродукции; готовое бензин и дизельное топливо вывозятся с завода по железной дороге. Поверхность должна быть ровной, чтобы предотвратить откат и тому подобное.
Reply #72015-09-10
0,002 — это требование к трубопроводам во всем заводе, 0,003 — к трубопроводам, находящимся в локальном использовании. Ваш трубопровод не относится ни к одной из категорий, поэтому, вероятно, нет особых требований к углу наклона.
Reply #82015-09-10
Хорошо, я тоже в настоящее время не могу найти правила, которые бы четко регламентировали трубопроводы в зонах погрузки и разгрузки на железной дороге, поэтому пока устанавливаю угол наклона 0. Большое спасибо!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.