HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Какой размер сечения кабеля следует использовать для амперметра?

2015-09-09View Original

Thread Content

В рабочей колонке часто устанавливают амперметр на 5А. Может ли провод, соединяющий амперметр с клеммой, быть 1,5 квадратных метра? Некоторые пользователи сообщили, что по стандарту она должна составлять 2,5 квадратных метра. Однако я думаю, что стандарт должен учитывать погрешность отображения амперметра, вызванную потерей линии при передаче на большие расстояния. Следовательно, это должно быть требование к выбору кабеля снаружи рабочей стойки, но оно не должно затрагивать линию длиной менее 0,1 м внутри рабочей стойки. Я хотел бы спросить мастеров Хайчуань, понимаете ли вы это.
Reply #22015-09-09
Я думаю, что это главным образом с точки зрения безопасности. Для тока 5А 1,5 квадратных метра провода действительно мало. Следует использовать не менее 2,5 квадратных метров проволоки.
Reply #32015-09-10
Большинство амперметров на рабочих полюсах на объекте имеют неточные показания, поскольку сечение упомянутых выше проводников слишком мало. Поэтому из соображений безопасности амперметры вообще не применяются и малопригодны. В настоящее время существует множество способов защитить важные насосы. В ящиках могут быть установлены устройства, защищающие как номинальный ток, так и ток холостого хода. Помимо регулирования скорости преобразователя частоты, на месте действительно можно увидеть установку частотомера для справки на месте.
Reply #42015-09-12
Коэффициент трансформации амперметра равен
Reply #52015-09-12
Это верно. По инструкции 1,5 квадратных метра кабеля действительно вполне достаточно, но на самом деле при выборе мы будем учитывать более крупный и устойчивый кабель, который будет безопаснее и надежнее.
Reply #62015-09-12
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем chb1534 12 сентября 2015 г., 17:04. Неточные измерения амперметра на рабочей колонке в основном вызваны большим расстоянием и недостаточной выходной мощностью трансформатора тока. Например, выходная мощность трансформатора тока общего назначения составляет 10ВА, а если рассчитывать исходя из тока 5А, то по формуле: R=1,75X10-8-я степень (ед.: ом. м) X длина кабеля (ед.: метров)/площадь поперечного сечения кабеля (ед.: квадратных метров). Падение напряжения в сети U=IR, потери в линии P=I квадрат R. Если это 2,5 квадратных метра, то длина кабеля примерно 57/2=28,5. Когда оно составляет около 25 м, потери в линии составляют 10 Вт, то есть максимальное расстояние передачи составляет 25 м при обеспечении точности. При использовании 1,5 квадратных метров расстояние передачи составляет всего 34/2=17, около 15 метров. ; Когда фактический ток составляет 2,5 А, максимальные расстояния передачи кабелей площадью 2,5 квадратных метра и 1,5 квадратных метров составляют около 100 и 60 метров соответственно. Если это 1А, максимальные расстояния передачи составляют около 625 м и 375 м соответственно. Поэтому толщина кабеля очень важна для передачи на большие расстояния и обеспечения точности. Однако для кабелей общей длиной менее 1м в нашей коробке при токе 5А при площади линии 2,5 квадратных метра падение напряжения составляет около 0,035В, а потребляемая мощность линии около 0,175Вт. При использовании 1,5 квадратных метров падение напряжения составляет около 0,035В. Падение напряжения составляет около 0,058 В, а потребляемая мощность сети — около 0,292 Вт. В худшем случае потери в линии будут всего на 0,12 Вт хуже. Для трансформатора израсходовано почти 1/100, а значит, дальность передачи меньше на 1/100. Я не думаю, что все спроектируют это так точно.
Reply #72015-09-12
Я думаю, что 50% должно быть достаточно, чтобы учесть маржу. Номинальный ток составляет 10 А, но фактический ток составляет 5 А, что должно быть достаточно безопасно.
Reply #82015-09-13
Использование провода длиной 1,5 или 2,5 квадратных метра, по-видимому, мало влияет на амперметр 5 А. На самом деле, главное, что следует учитывать, — это расстояние между амперметром и трансформатором тока. Если расстояние находится в пределах 10 метров, воздействие невелико. 1,5 или 2,5 не имеет значения. Например, при расстоянии в десятки метров и более падение напряжения на проводе нельзя игнорировать. Другими словами, текущее значение, отраженное на амперметре, и фактическое значение в этот момент могут сильно отличаться. Поэтому рекомендуется, чтобы при последовательном соединении амперметра и трансформатора тока провод был как можно более толстым.
Reply #92015-09-14
Хотелось бы спросить, кроме амперметра на месте, есть ли еще амперметр в распределительном шкафу? Поясню, упомянутые мною утолщенные провода означают, что в распределительном шкафу тоже есть амперметр.
Reply #102015-09-15
Если проводка амперметра взята от трансформатора тока, толщина кабеля зависит от расстояния. Но разве вы не находите это хлопотным? Амперметр устанавливается непосредственно на распределительном шкафу, а затем амперметр выдает стандартный сигнал на амперметр на стойке управления полем. Таким образом, ток можно увидеть и в электрораспределительной, и в рабочей колонке, а провода 1,5 вполне достаточно.
Reply #112015-09-15
Ха-ха, основная причина в том, что мы несем ответственность только за небольшую операционную колонку и не несем ответственности за конкретный дизайн сайта. Текущая ситуация такова, что мы используем 1,5 квадратных метра проводов. Кто-то на месте предположил, что по стандарту требуется 2,5 квадратных метра. Даже для сигналов 4-20 мА нас также просили использовать предусмотренные стандартом 2,5 квадратных метра.
Reply #122015-09-15
Насколько я понимаю, обычно схемы управления двигателями мощностью 37 кВт и выше должны быть оснащены амперметрами, шкафами распределения электроэнергии и колоннами управления на месте. В основном я хочу с вами обсудить, что некоторые стандарты предусматривают, что кабель контура измерения тока должен быть не менее 2,5 квадратных метров, но я думаю, что это требование к более длинным проводам вне коробки, а не к коротким проводам внутри изделия. Можно ли интерпретировать стандарт таким образом?
Reply #132022-11-23
Коэффициент трансформации амперметра равен :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.