HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Очистка теплообменника от накипи

2015-09-09View Original

Thread Content

В части теплообменника на заводе в качестве рабочей среды используется охлаждающая соленая вода. Сейчас возникла проблема: во время ремонта, когда открыли эту часть теплообменника, оказалось, что внутри полно накипи от соленой воды (похожей на грязь); практически весь проход внутри теплообменника заблокирован. Заранее тоже знали, что соленая вода грязная. Но теперь возникла проблема: как же очистить этот канав? Можно ли использовать циркуляцию щелочного раствора? Кроме того, у соленой воды есть ещё одна особенность: в ней много серых взвешенных частиц; если её оставить в покое, пройдет как минимум 1 час, прежде чем произойдёт разделение на слои. Если использовать разбавленную солевую кислоту для поддержания pH на уровне 3–4, осадок образуется довольно быстро. Почему происходит такое явление?
Reply #22015-09-09
Вся накипь — это соленая вода (похожа на разбавленную грязь); практически весь проход каналов заблокирован. Чистка с использованием разбавленной соли и кислоты.
Reply #32015-09-09
Редкие соли и кислотная обработка влияют на трубчатые элементы, не так ли?
Reply #42015-09-09
Есть ли какой-нибудь способ избавиться от грязи в соленой воде?
Reply #52015-09-09
Ядро уже вынуто, а для очистки трубок теплообменника мы используем пистолет высокого давления (машину для чистки).
Reply #62015-09-09
Необходимо провести обработку кислотой; для этого следует обратиться к специализированным производителям. Это позволит избежать повреждения оборудования и обеспечить его чистоту; В Шанхае есть иностранная компания, которая специализируется на чистке оборудования ; В рамках проекта Cepsa у этой компании закупались оборудование для обработки сточных вод.
Reply #72015-09-09
Разрез на внешней стороне оболочки, да? Таким образом, в канале корпуса будут повреждения!
Reply #82015-09-09
Химическая обработка: преобразование нерастворимых солей в растворимые~~
Reply #92015-09-09
Если трубы внутри теплообменника извлекаются, то трубы снаружи представляют собой более крупные элементы конструкции. Их можно легко очистить с помощью пистолета для подачи высокого давления – достаточно 9,8 МПа. Если же трубы не извлекаются, тогда используется разбавленная кислота для очистки. Рекомендуется обращаться к специализированным компаниям, у которых есть опыт в этой области. Ведь в противном случае трубы могут быть повреждены при процессе очистки
Reply #102015-09-09
Упомянутый выше аппарат для высокого давления – это насос для мойки автомобилей; он очень хорошо справляется со своей задачей. Мы используем его для чистки фильтрующих пластин фильтров
Reply #112015-09-10
Всё зависит от материала. Для углеродистой стали обычно используется муравьиная кислота (соотношение: муравьиная кислота – 80%, ингибитор коррозии – 2%, поверхностно-активное вещество – 1%). Для неорганических кислот применяются соляные кислоты или кислоты типа *AO (соотношение: кислота – 5–10%, ингибитор коррозии – 1%, средство для удаления покрытия – 1%).
Reply #122015-09-10
Во-первых, при покупке промышленной соли следует выбирать продукт высокого качества — в такой соли мало примесей. Кроме того, при приготовлении солевого раствора необходимо удалять осадок в виде ила. Регулярная промывка конденсатора также значительно улучшит его работу
Reply #132015-09-10
Чистка с использованием высокого давления воды будет лучше — это не нанесет ущерба оборудованию
Reply #142015-09-10
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gn_1984 10.09.2015 в 16:07. Глинистая масса состоит в основном из микроорганизмов, водорослей, ржавчины и других примесей.
Reply #152015-09-10
Явление соленой воды можно объяснить лишь тем, что в кислой среде некоторые вещества реагируют и объединяются. Для более точного объяснения необходимо проанализировать среду
Reply #162015-09-11
Возможно обеспечить отсутствие налета на внутренних и внешних поверхностях оборудования во время его работы, что позволяет осуществлять непрерывную эксплуатацию без необходимости демонтажа компонентов и без коррозии. Можете связаться со мной.
Reply #172015-09-14
Выучил*, спасибо автору. . . .
Reply #182016-01-12
Редкие соли, химическая обработка — в таком случае весь теплообменник становится бесполезным
Reply #192016-01-13
Обеспечивается отсутствие налета в трубопроводах оборудования во время его работы, возможна непрерывная эксплуатация без необходимости демонтажа элементов, а также отсутствие коррозии. Этот метод крутой.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.