Thread Content
В части теплообменника на заводе в качестве рабочей среды используется охлаждающая соленая вода. Сейчас возникла проблема: во время ремонта, когда открыли эту часть теплообменника, оказалось, что внутри полно накипи от соленой воды (похожей на грязь); практически весь проход внутри теплообменника заблокирован. Заранее тоже знали, что соленая вода грязная. Но теперь возникла проблема: как же очистить этот канав? Можно ли использовать циркуляцию щелочного раствора? Кроме того, у соленой воды есть ещё одна особенность: в ней много серых взвешенных частиц; если её оставить в покое, пройдет как минимум 1 час, прежде чем произойдёт разделение на слои. Если использовать разбавленную солевую кислоту для поддержания pH на уровне 3–4, осадок образуется довольно быстро. Почему происходит такое явление?
Вся накипь — это соленая вода (похожа на разбавленную грязь); практически весь проход каналов заблокирован. Чистка с использованием разбавленной соли и кислоты.
Редкие соли и кислотная обработка влияют на трубчатые элементы, не так ли?
Есть ли какой-нибудь способ избавиться от грязи в соленой воде?
Ядро уже вынуто, а для очистки трубок теплообменника мы используем пистолет высокого давления (машину для чистки).
Необходимо провести обработку кислотой; для этого следует обратиться к специализированным производителям. Это позволит избежать повреждения оборудования и обеспечить его чистоту; В Шанхае есть иностранная компания, которая специализируется на чистке оборудования ; В рамках проекта Cepsa у этой компании закупались оборудование для обработки сточных вод.
Разрез на внешней стороне оболочки, да? Таким образом, в канале корпуса будут повреждения!
Химическая обработка: преобразование нерастворимых солей в растворимые~~
Если трубы внутри теплообменника извлекаются, то трубы снаружи представляют собой более крупные элементы конструкции. Их можно легко очистить с помощью пистолета для подачи высокого давления – достаточно 9,8 МПа. Если же трубы не извлекаются, тогда используется разбавленная кислота для очистки. Рекомендуется обращаться к специализированным компаниям, у которых есть опыт в этой области. Ведь в противном случае трубы могут быть повреждены при процессе очистки
Упомянутый выше аппарат для высокого давления – это насос для мойки автомобилей; он очень хорошо справляется со своей задачей. Мы используем его для чистки фильтрующих пластин фильтров
Всё зависит от материала. Для углеродистой стали обычно используется муравьиная кислота (соотношение: муравьиная кислота – 80%, ингибитор коррозии – 2%, поверхностно-активное вещество – 1%). Для неорганических кислот применяются соляные кислоты или кислоты типа *AO (соотношение: кислота – 5–10%, ингибитор коррозии – 1%, средство для удаления покрытия – 1%).
Во-первых, при покупке промышленной соли следует выбирать продукт высокого качества — в такой соли мало примесей. Кроме того, при приготовлении солевого раствора необходимо удалять осадок в виде ила. Регулярная промывка конденсатора также значительно улучшит его работу
Чистка с использованием высокого давления воды будет лучше — это не нанесет ущерба оборудованию
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gn_1984 10.09.2015 в 16:07. Глинистая масса состоит в основном из микроорганизмов, водорослей, ржавчины и других примесей.
Явление соленой воды можно объяснить лишь тем, что в кислой среде некоторые вещества реагируют и объединяются. Для более точного объяснения необходимо проанализировать среду
Возможно обеспечить отсутствие налета на внутренних и внешних поверхностях оборудования во время его работы, что позволяет осуществлять непрерывную эксплуатацию без необходимости демонтажа компонентов и без коррозии. Можете связаться со мной.
Выучил*, спасибо автору. . . .
Редкие соли, химическая обработка — в таком случае весь теплообменник становится бесполезным
Обеспечивается отсутствие налета в трубопроводах оборудования во время его работы, возможна непрерывная эксплуатация без необходимости демонтажа элементов, а также отсутствие коррозии. Этот метод крутой.