Система ДЕЛЬТАВ AI AO находится в двух шкафах. Как сформировать ПИД-контур?

2015-09-10View Original

Thread Content

Дайте пожалуйста совет знающего мастера. Теперь сигнал уровня жидкости AI подключен к карте шкафа управления 1 (CTRL01), а сигнал клапана АО подключен к карте шкафа управления 2 (CTRL02). Теперь я хочу использовать этот клапан для контроля уровня жидкости. Как сформировать ПИД-контур? Как провести сигнал от одного шкафа управления к другому шкафу управления? Я знаю только, что центральное управление Чжэцзянского университета имеет межсайтовую связь. Я не очень знаком с системой DELTAV. Пожалуйста, дайте мне несколько советов.
Reply #22015-09-11
В столбце пути к внешнему параметру входного параметра имеется соответствующая кнопка обзора для просмотра параметров других контроллеров.
Reply #32015-09-11
Какая у вас версия программы DeltaV?
Reply #42015-09-14
Лично я считаю, что вам следует настроить AI и AO на один и тот же контроллер. Ведь связь между контроллерами не рекомендуется.
Reply #52015-09-15
Это в одной системе, но в разных контроллерах. Просто выберите внешние параметры и вы сможете сделать это в одном из контроллеров!
Reply #62015-09-18
Все еще на четвертом этаже, не знаю, как сразу ответить на Ваш отзыв. Хочу спросить, почему это нельзя отрегулировать? Это потому, что основной кабель недостаточно длинный, или контроллеру 1 нужно использовать эту точку AI? В последнем случае вы можете использовать защитный барьер с одним входом и двумя выходами или распределитель с одним входом и двумя выходами (всегда должен быть переходной клеммный шкаф).
Reply #72015-10-10
Потому что добавление одного входного и двух выходных барьеров безопасности стоит денег... а также требует отключения, что может повлиять на производство. Зачем нам менять оборудование, если межстанционная связь в системе может решить проблему?
Reply #82016-01-05
Как жесткая проводка может быть оппортунистической? Любая РСУ может обмениваться данными между станциями. В настоящее время крупные химические заводы проектируются отдельно для CCR и FAR, и более широко используются устройства удаленного ввода-вывода и удаленные контроллеры. С момента запуска автоматического управления руководители и мастера уделяли особое внимание и выделяли время ввода-вывода при проектировании и производителях РСУ.: AI и AO, участвующие в управлении, находятся на одном контроллере. Подумайте сами, почему.
Reply #92016-01-07
Согласитесь с вашим мнением, измените проводку и распределение ввода-вывода.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.