Здравствуйте! В системе освещения на месте установлено примерно 40 ламп мощностью по 36 Вт. Они разделены на две группы: в одной группе — 23 лампы, в другой — примерно 17 ламп. После того как все лампы были включены, примерно через 10 минут автоматический выключатель на панели управления (марки Schneider, мощностью 32 А) отключился. При измерении тока, поступающего на входной кабель, было обнаружено, что его величина составляет всего около 15 А. Что может быть причиной этого? Пожалуйста, объясните
36W40 ламп, общая мощность составляет чуть более 1 киловата, ток не превышает 10 А. Общий автомат (32 А) значительно превышает суммарный ток потребления, поэтому происходит отключение питания. По моему мнению, возможные причины: на линии имеется короткое замыкание, на этой же линии работают другие электроприборы, или у автомата плохие характеристики. А тестовый ток составляет 15 А, что указывает на наличие других электроприборов на линии.
Лично я считаю, что других проблем нет, достаточно просто заменить автомат. Из-за различий в условиях эксплуатации элементы, находящиеся в коробке для борьбы с беспорядками, становятся хрупкими.
Лично я тоже считаю, что проблема в качестве автоматического выключателя. Как вы и сказали: на линии произошло короткое замыкание, в таких случаях автомат должен был отключиться сразу. Однако на месте автомат отключился лишь спустя более 10 минут
Эм, сейчас проверяем на месте, попробуем другой автомат
Ещё нет, в эти дни на месте заняты другими делами
Современные выключатели уже довольно совершенны, но, на мой взгляд, вероятность утечки тока остается высокой. Рекомендую сначала измерить сопротивление изоляции с помощью тестера