Thread Content
Эксперты приехали в наш завод для проверки и выдвинули следующие требования к устранению недостатков. Хотел бы спросить: кто-нибудь знает, откуда происходят эти стандарты? ? ? “Клапаны у входа и выхода из резервуара для хранения жидкого аммиака расположены примерно в 6 метрах от корпуса резервуара, что не соответствует требованиям проекта». Дорогие товарищи, откуда появились эти требования к дизайну? ? ? Эксперты также указали на то, что «в здании компрессорного цеха имеются наружные кондиционеры, не соответствующие требованиям пожарной безопасности»... Бессловесно, как это исправить? ? Спасибо всем.
Эксперты действительно крутые, обязательно обратите на это внимание;P
Эксперты также указали на то, что «в здании компрессорного цеха имеются наружные кондиционеры, не соответствующие требованиям пожарной безопасности»... Бессловесно, как это исправить? ? Если помещение с компрессорами является взрывоопасной зоной, то необходимо использовать взрывозащищенное оборудование. Охлаждение в помещении с компрессорами — это действительно круто! ! ! ! ! ! ! !
Эксперт прав; Клапан отсечки у корня находится в 6 м от резервуара; чем ближе клапан отсечки у корня к резервуару, тем лучше ; Конкретные стандарты не помню ; Но 6M определенно превышает норму ; Не знаю, каких экспертов вы привлекли для проектирования ; В зонах с повышенным риском взрыва не допускается использование электрооборудования, не соответствующего требованиям безопасности ; Это то, что требуют **нормативы безопасности** ; Это тоже верно ; Можно взять взрывозащищенный кондиционер ; Не думайте, что все эксперты — простые рабочие ; Когда инспекция по технике безопасности проводит проверку ; Часто необходимо приглашать специалистов в области безопасности и химического производства для проверки ; Проверка проводится в соответствии с различными нормами и стандартами ;
Не знаю, есть ли поблизости воздух с положительным давлением. Если да, его можно использовать для создания дополнительного давления, тем самым избежав этой проверки.