HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблемы контроля в процессе эксплуатации теплопроводящей жидкости

2015-09-11View Original

Thread Content

Как часто следует брать пробы теплоносителя для анализа в процессе его эксплуатации? По анализируемым показателям, как я понимаю, речь идет о кислотности, температуре кипения, температуре вспышки, остаточном углероде, вязкости и т. д. Скажите, пожалуйста, какие именно значения указывают на то, что теплоноситель уже не подходит и его необходимо заменить? Или у самого теплопередающего масла есть фиксированный срок замены? Прошу оказать любезную помощь!
Reply #22015-09-12
Недавно полученная информация, которой хочу поделиться с вами: 1. Вязкость: изменения вязкости обычно свидетельствуют о загрязнении теплопередающей жидкости в системе, а также о степени термического разложения и окислительного разрушения. Когда скорость изменения превышает 15%, это должно вызывать беспокойство. 2. Температура вспышки: Изменения температуры вспышки свидетельствуют о образовании в системе веществ с низкой температурой кипения; при скорости изменения, превышающей 20%, это требует особого внимания. 3. Кислотность: Изменение кислотности свидетельствует о загрязнении или окислении жидкости для теплопередачи в системе. При достижении кислотности уровня 0,5 мг КОХ/г необходимо обратить на это внимание. 4. Углеродный остаток: увеличение уровня углеродного остатка обычно свидетельствует о наличии грязи, коррозийных веществ, серьезной окислимости или интенсивного разложения. Когда его уровень достигает 1,5%, это требует внимания. После получения результатов тестирования, если все показатели находятся в допустимых пределах, это означает, что жидкость для теплопередачи функционирует нормально ; Если один или несколько параметров выходят за допустимые значения, следует рассмотреть возможность принятия мер по частичной или полной замене теплоносителя с целью восстановления его нормального состояния. !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.