Почему общее содержание железа в циркулирующей воде не удается удалить? Прошу совета от экспертов

2015-09-11View Original

Thread Content

Система только что запущена; до нанесения префильма общее содержание железа всегда оставалось ниже 0,5. После нанесения префильма общее содержание железа не удавалось снизить — оно постоянно оставалось на уровне около 2. Несмотря на множество попыток его снизить с помощью различных методов, это так и не удалось. Мы используем ингибиторы накипи на основе поликарбоновых кислот; точный состав префильма нам неизвестен.
Reply #22015-09-11
Каково должно быть дополнительное содержание водорода и железа? Каков эффект предварительной обработки пленкой?
Reply #32015-09-11
Каков уровень содержания железа после очистки в процессе предварительной обработки пленкой? Каково максимальное значение? Вероятно, в то время замена не была выполнена правильно. Измеряли ли двувалентный железо?
Reply #42015-09-11
Реагенты при предварительной обработке практически такие же, как и во время эксплуатации, только дозировка выше. Этап очистки при предварительной обработке пленкой имеет решающее значение: недостаточная очистка напрямую влияет на успех этой процедуры.
Reply #52015-09-11
По вашим словам, проблема, вероятно, в плохой предварительной обработке пленкой, а также в большом количестве добавляемого ингибитора накипи и низком коэффициенте концентрации; Рекомендуется увеличить коэффициент концентрации, сократить или прекратить добавление ингибиторов накипи, увеличить расход жидкости для побочной фильтрации, а затем провести замену.
Reply #62015-09-12
Посмотрите качество воды для увлажнения, сделайте анализ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #72015-09-12
Каково сейчас значение PH? Использовался ли для очистки серная кислота?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.