Thread Content
Котел работает на природном газе, и перед первым запуском необходимо подать газ в устройство. Трубопровод DN150 протяженностью около 500 метров ведет к устройству; давление составляет 0,2 Мпа, а внутри устройства оно снижается до 30 кПа. Как следует заменять газопроводы? Подавать азот до уровня содержания кислорода ниже 0,5%, затем подавать природный газ? Можно ли при замене азота на природный газ просто выпустить смешанный газ наружу? Какие риски или опасности связаны с выпуском природного газа? На месте запрещено использование огня. Есть ли ещё что-нибудь, на что следует обратить внимание? Необходимо ли сушить трубопроводы перед заменой? Есть ли стандарты? Спасибо
1. Я считаю, что ваш план замены азотом без проблем. 2. У природного газа вроде нет запаха? При замене азота природным газом трудно определить по сбросу воздуха, когда замена завершена. 3. Сушка? Каково было состояние трубопровода до замены его азотом?
Это не так сложно, не волнуйтесь, просто смело замените.
Последнее изменение в этом посте было сделано *nht1 13.09.2015 в 11:29. Замена газа азотом — разумный подход. При первом запуске можно сначала промыть трубопроводы водой для удаления ржавчины; иначе фильтр природного газа может заблокироваться. Затем необходимо высушить трубопроводы с помощью сжатого воздуха, после чего ввести азот. Сначала нужно сохранить давление, проверить на наличие утечек, убедиться, что давление соответствует значению, указанному на клапане снижения давления. После этого следует выпустить воздух, закрыть клапан для выпуска воздуха и клапан для подачи азота, затем включить природный газ. Необходимо контролировать давление, выпускать воздух в течение нескольких минут, после чего снова закрыть клапан для выпуска воздуха. Следует иметь в виду, что в природном газе содержится небольшое количество тиолов; об этом нам сообщили в компании-поставщике газа. Поэтому его можно почувствовать по запаху. На месте также можно уловить этот запах. Надеюсь, это будет полезно. P.S. Хотел бы узнать: каков объем потока природного газа у вас? У нас он составляет менее 200 Nm3. Мы не использовали азот для замены газа — просто заменяли газ на природный газ, выпускали воздух и зажигали газ.
Влагу в трубопроводе необходимо выветрить, чтобы это не повлияло на последующие системы. Если имеется достаточное количество азота, его можно использовать для удаления влаги и замены газа в трубопроводе (при этом содержание кислорода должно быть менее 0,5%). Наверное, должно быть место для сброса природного газа? Обычно оснащаются пожарными клапанами. В природном газе содержатся тиолы (запаховые вещества), которые можно почувствовать~~
Трубопровод новый, прошел гидравлические испытания. Необходимо ли измерять точку росы? Азота и сжатого воздуха в избытке, можно использовать по мере необходимости. Беспокоит лишь возможный вред от прямой утечки природного газа: загрязнение окружающей среды, взрывы и тому подобное. На концах трубопроводов следует установить пожарные клапаны. Спасибо
Не взорвётся ли? Или загрязнение окружающей среды?
Разве компания по поставке природного газа также сбрасывает газ напрямую наружу? В других установках газ направляется в пламенеметы, но у нас нет трубопроводов для подачи газа в пламенеметы. Поэтому мы боимся взрывов или загрязнения окружающей среды
Каким должен быть уровень влажности? Нужно измерять точку росы?
Последнее изменение в этом посте было сделано *nht1 13.09.2015 в 21:49. Учитель, оказывается, речь идет о тиолах. Утверждения компании, занимающейся производством природного газа, ненадежны — они обманывали меня несколько лет. Но это не так уж и важно, есть люди, которые могут помочь
У нас небольшой объем: всего 150–180 Нм³ в час. Выпускать можно немного, каждый раз выходит лишь небольшое количество газа
Главное, чтобы он соответствовал точке росы вашего природного газа~~