У одного из датчиков давления показания контрольного устройства часто сильно колеблются. Возможные причины: А. Закупорка трубопровода для передачи давления Б. Утечка на соединении трансмиттера В. Неисправность защитного реле Г. Неисправность модуля трансмиттера
Reply #22015-09-12
9. Действие, которое необходимо выполнить после замены нового передатчика HART, — это ( ). А. Изменение адреса устройства Б. Изменение идентификатора устройства В. Изменение диапазона измерений Г. Перезагрузка
Reply #32015-09-12
В первом вопросе оба первых варианта неверны, правильный ответ — D.
Reply #42015-09-12
Второй вопрос, вероятно, касается изменения диапазона измерений, C. Датчик находится только на улице, достаточно просто заменить его при отключении электричества.
Reply #52015-09-12
Думаю, там должны быть только A, B, C, D. . . . . . . . . . . . . . .
Reply #62015-09-12
Варианты C и D оба возможны, D — это определенный вариант; если выбирать только один, то стоит выбрать D
Reply #72015-09-13
У одного из датчиков давления показания основного контроллера часто сильно колеблются; возможная причина — (d). А. Засорение трубопровода для передачи давления Б. Утечка на соединении трансмиттера В. Неисправность защитного реле Г. Неисправность модуля трансмиттера
Reply #82015-09-13
У одного из датчиков давления показания основного контроллера часто сильно колеблются; возможная причина — (d). D. Неисправность модуля передатчика
Reply #92015-09-13
Лично я считаю, что к обоим вопросам следует выбрать C
Reply #102015-09-14
Каков правильный ответ? Первый — D, второй — A
Reply #112015-09-14
Братья наверху явно мало работают на самом деле. В первом вопросе я сталкивался со всеми вариантами: A, B, C, D. Проблема заключается в «возможных» причинах. В варианте А говорится о засорении, но не указано, что оно полное; возможно наличие посторонних предметов, что приведёт к колебаниям. Вариант B упоминает пропуск, но не говорит, насколько большой. Там ведь не сказано, жидкость это или газ или пар или что-то ещё. И тогда будут сильные колебания. Сигнал C проходит через защитный барьер, поэтому возможны колебания. Если сам датчик D поврежден, вполне возможны колебания. Во втором вопросе спрашивается «обязательно», так что это просто. C — это обязательно. Остальное можно сделать, а можно и не делать.
Reply #122015-09-14
Значения A и B должны быть низкими. При неисправности защитного барьера не должно быть никаких сигналов. Поэтому следует выбрать D
Reply #132015-09-19
Ответы на вопросы, приведенные в инструкции, во многих случаях ошибочны. Вопросы сформулированы некорректно и однобоко. На первый вопрос могут быть несколько правильных ответов. Что касается второго вопроса, если система соединена с помощью коммуникационного шины, то ответ: Q

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.