Пример настройки и устранения неисправностей уровнемера с режимом диапольной радарной сверхвысокочастотной передачи E+H после технического обновления

2015-09-13View Original

Thread Content

Во время настройки радарного уровнемера E+H fm40 для горизонтальных резервуаров в целях технического обновления экран не отображал изображение. Была открыта крышка устройства; было проверено напряжение на нагрузке — оно составляло почти 0 вольт. При разъединении проводов напряжение составило около 17 вольт. Был отправлен человек в комнату с DCS для совместной диагностики; сигнал выходил, но при замыкании цепи сигнал отсутствовал. При разъединении цепи напряжение на нагрузке снова становилось почти 0 вольт. Это свидетельствует о зависимости напряжения от состояния цепи. Уточните у DCS номер ящика подключения; сообщите, что для этого уровнемера нет таблички с характеристиками, и неизвестен номер ящика подключения на месте. Ничего не поделаешь, пришлось следовать по трубке для проводов у уровнемера, чтобы найти коробку подключения. Открыли крышку, отсоединили провода, проверили кабель. Оказалось, что кабель от коробки подключения до уровнемера работает нормально. Также проверили главный кабель, идущий от DCS — он тоже функционировал нормально, напряжение без нагрузки было в пределах нормы. На концах проводов были следы окисления. После устранения этих проблем провода снова подключили, но показаний по-прежнему не было. Измерив напряжение на контактах после подключения, обнаружили, что оно по-прежнему составляло почти 0 вольт. . . Как и раньше. Ничего не поделаешь, пришлось напрямую соединить общий кабель и кабель на месте в соответствии с положительными и отрицательными проводами — показатели и напряжение стали нормальными. Снимите провода: ослабьте зажимы с обоих концов разъема и извлеките сам разъем. . . Этот щит электроподключений сделан из алюминия; видимо, раньше в него попадала вода. Для модернизации использовались старые разъемные платы, в которых находилось много алюминиевой пудры и других металлических частиц. . . Ручная прочистка, очистка. . «Лучше прочистить с помощью источника газа». После повторной установки и настройки всё в порядке, ок. .
Reply #22015-09-14
Оказывается, проблема не в приборах, я ещё собирался всё тщательно проанализировать =.= Устройства с каскадной связью часто дают сбои.
Reply #32015-09-14
Последнее изменение в этом посте было сделано yuchenchf 24.09.2015 в 19:54. Посмотрел внимательно — можно считать, что это способ учиться*
Reply #42015-09-15
Следует отметить, что этот кабель либо поврежден, либо у него есть соединения в середине, из-за чего снижается уровень изоляции. Это не является окончательным решением: если снова попадет вода, ситуация останется прежней. Лучше заменить этот кабель

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.