Почему кривая сигнала обратной связи с дискретным значением имеет форму склона?

2015-09-14View Original

Thread Content

В WINCC была реализована система хранения сигналов, указывающих на положение клапана — во включенном или выключенном состоянии. При анализе исторических данных оказалось, что сигнал имеет форму кривой, проходящей между значениями 1 и 0 (эти значения соответствуют состоянию клапана во включенном и выключенном состоянии). Процесс изменения сигнала от 0 до 1 или от 1 до 0 длится примерно 1 час. На мой взгляд, на практике это должен быть пассивный контактный сигнал, который может иметь только значения 0 или 1. Следовательно, сигнал должен расти линейно до значения 1 или уменьшаться до значения 0. Почему же происходит изменение сигнала в виде кривой? Действительно ли моментом, когда клапан открывается или закрывается, является тот момент, когда значение на графике равно 0 или 1? Помогите, пожалуйста, кто-нибудь опытный.
Reply #22015-09-14
Не знаю, какая у вас система. Посмотрите на временной диапазон на одном экране для анализа исторических тенденций, а также на частоту сбора данных по переменным — причина, вероятно, кроется в этих двух аспектах.
Reply #32015-09-14
Используется ли датчик положения клапана?
Reply #42015-09-15
Можно настроить в рамках тенденции, достаточно просто следить за процессом действий 0 и 1
Reply #52015-09-15
Причина настройки: попробуйте, как сказали выше!
Reply #62015-09-15
В WINCC настроено запись при изменениях, поэтому вы фактически видите две точки; линия, соединяющая их, формируется автоматически, ею можно не заниматься. Вы также можете просмотреть данные в таблице: там будут два значения — одно для случая, когда 0 превращается в 1, и другое — для случая, когда 1 превращается в 0.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.