В WINCC была реализована система хранения сигналов, указывающих на положение клапана — во включенном или выключенном состоянии. При анализе исторических данных оказалось, что сигнал имеет форму кривой, проходящей между значениями 1 и 0 (эти значения соответствуют состоянию клапана во включенном и выключенном состоянии). Процесс изменения сигнала от 0 до 1 или от 1 до 0 длится примерно 1 час. На мой взгляд, на практике это должен быть пассивный контактный сигнал, который может иметь только значения 0 или 1. Следовательно, сигнал должен расти линейно до значения 1 или уменьшаться до значения 0. Почему же происходит изменение сигнала в виде кривой? Действительно ли моментом, когда клапан открывается или закрывается, является тот момент, когда значение на графике равно 0 или 1? Помогите, пожалуйста, кто-нибудь опытный.
Не знаю, какая у вас система. Посмотрите на временной диапазон на одном экране для анализа исторических тенденций, а также на частоту сбора данных по переменным — причина, вероятно, кроется в этих двух аспектах.
Используется ли датчик положения клапана?
Можно настроить в рамках тенденции, достаточно просто следить за процессом действий 0 и 1
Причина настройки: попробуйте, как сказали выше!
В WINCC настроено запись при изменениях, поэтому вы фактически видите две точки; линия, соединяющая их, формируется автоматически, ею можно не заниматься. Вы также можете просмотреть данные в таблице: там будут два значения — одно для случая, когда 0 превращается в 1, и другое — для случая, когда 1 превращается в 0.