Утечка парового котла внутри большого резервуара с жидким серой

2015-09-14View Original

Thread Content

У нашего завода есть резервуар для жидкости объемом 3000 м³; внутри, у дна, равномерно расположены 8 групп спиралей. В резервуаре находится примерно 3 метра высотой сера; из-за утечки паровых катушек температура оставшейся серы внутри поддерживается на уровне около 100°C, что делает невозможным её удаление. Не знаю, сталкивались ли другие моряки с похожей проблемой, помогите дать совет. Цель — удалить остатки серы, а всю паровую спираль заменить.
Reply #22015-09-14
Рекомендуется использовать пар. Попробуйте выяснить, какой из комплектов котловых трубок не имеет утечек, используя пар
Reply #32015-09-14
Утечки внутри спиральных трубок резервуаров с жидким серой не встречались; ключевая проблема заключается в том, что сложно определить, из какой именно группы происходит утечка.
Reply #42015-09-15
Мы определяем наличие утечки, обычно закрывая по очереди все выходные клапаны теплоизоляционных котлованов и оставляя входные клапаны открытыми. Через некоторое время мы измеряем температуру у входных клапанов каждого котлована или прислушиваемся, есть ли звук движения пара. У котлована с утечкой температура у входного клапана будет выше, чем у остальных, либо будет слышен звук движения пара. Конечно, ещё необходимо обеспечить полное закрытие выпускного клапана
Reply #52015-09-22
Даже при сдавливании необходимо выяснить, какая группа теряет давление, затем её отключить, а в остальные группы подать пар. После этого процесс плавления должен идти постепенно. Кажется, что специальных решений нет, но для лучшего результата стоит немного повысить давление пара.
Reply #62015-09-23
Не стоит легкомысленно менять давление пара, поскольку исходные расчетные данные учитывают материал трубопровода, толщину стенок, напряжения и т. д. При высоком давлении температура также повышается, что может привести к возникновению факторов опасности.
Reply #72021-06-23
У нас тоже только что возникла эта проблема. Как вы её решили? Какие существуют меры предосторожности? Пожалуйста, дайте совет!
Reply #82021-07-02
Снимите изоляцию с нижней части большого бака, установите щеку, затем подайте пар в щеку.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.