Thread Content
Являются подземные резервуары для нефти с низким содержанием примесей сосудами под давлением? Нужно ли устанавливать предохранительный клапан?
Подземные резервуары для смазочных масел (с легкими загрязнениями) относятся к сосудам под давлением; обычно требуется установка предохранительного клапана
Смотря на это, можно предположить, что туда может попасть всякая грязь. Недавно мы планировали установить подземные резервуары (для периода простоя), их проектирование предусматривало давление 0,6 МПа, но предохранительных клапанов там не установили.
Лично я считаю, что это должно относиться к элементам безопасности. Не знаю, нужно ли устанавливать пожарный клапан или трубу для сброса избыточного давления?
Подземные резервуары для грязной нефти (легкой грязной нефти) относятся к сосудам под давлением
Тогда, согласно **требованиям соответствующих стандартов, необходимо ли устанавливать предохранительный клапан?
Последнее изменение в этом посте было сделано *aojiaoya0546* 15.09.2015 в 17:24. Проект, над которым мы работали, касался подземных резервуаров для хранения нефти с низким уровнем загрязнения; такие резервуары не относятся к сосудам под давлением, у них нет предохранительных клапанов, но имеются пожарные устройства. ——Можно связаться через личное сообщение
Подземные резервуары для смешанного нефтепродукта (резервуары для легкой нефти); в них поступает азот, к тому же часть легкой нефти может содержать небольшое количество LPG. На чертежах производителя оборудования указано допустимое давление в 0,35 МПа, однако давление в системе подачи азота составляет 0,6 МПа, что создает риск перенапряжения. Не знаю, нужно ли устанавливать предохранительный клапан?
Установлено азотное уплотнение? Содержится ли LPG в легкосмазочном масле?
Мы делаем резервуары для грязного масла — это все контейнеры под давлением II класса. В любом случае, на самом устройстве нет клапана безопасности, но есть ли он на трубопроводах — это уже неизвестно. Этот вопрос лучше задать в отделе технологий — ответ там будет более профессиональным
Значение предела давления у предохранительного клапана подземных резервуаров для нефтяных отходов в нашем оборудовании составляет 0,9 МПа. К тому же резервуары полностью находятся под землей; видна только одна люк-доступ.
Как правило, в таких резервуарах для грязного масла не устанавливаются предохранительные клапаны, поскольку они используются редко
Но можно ли использовать такой сосуд под давлением без предохранительного клапана?
Подземные резервуары для нефти относятся к сосудам под давлением. Необходимость установки предохранительного клапана определяется тем, какая среда находится внутри и каково давление
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wsm1988 16.09.2015 в 10:57. Чтобы определить, является ли устройство резервуаром под давлением, необходимо учитывать условия, предусмотренные правилами. Согласно этим правилам: (1) максимальное рабочее давление должно быть не меньше 0,1 МПа. (2) Внутренний диаметр не меньше 0,15 м, а объем — не меньше 0,025 м³. (3) Содержимое — газ, сжиженный газ или жидкость, температура кипения которой при максимальной рабочей температуре не ниже стандартной температуры кипения. В подземных резервуарах для хранения нефтепродуктов среда довольно разнообразна: там есть газы и жидкости. Поэтому такие резервуары обычно проектируются как сосуды под давлением, а у сосудов под давлением обязательно должны быть предохранительные клапаны.
Подземные резервуары для хранения нефтяных отходов относятся к сосудам под давлением, однако все зависит от способа их проектирования. Если для откачки нефтяных отходов используется подводный насос, то обычно не требуется предохранительный клапан, поскольку клапан для сброса давления во время нормальной работы остается открытым; Если для подачи масла используется азотное давление, обычно требуется предохранительный клапан.
Как правило, предохранительные клапаны не устанавливаются; в проекте обычно предусматриваются вентиляционные трубы или линии для сброса газового фазы
Газовая фаза в подземных резервуарах с нефтью соединена с системой сжигания и находится в постоянно открытом состоянии. Обычно за предохранительным клапаном контейнера также подключена система сброса газов. Поэтому у него нет предохранительного клапана.
Относится ли устройство к категории сосудов под давлением, зависит от рабочего давления оборудования. Но подземные резервуары больше не используются — их запретило Управление по надзору за безопасностью, все они были уничтожены