Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 28.09.2015 в 09:09. Речь идет о крупном оборудовании с довольно большими размерами бетонного фундамента. После завершения работ при проверке оборудования выяснилось, что не хватает двух отверстий для болтов. Можно ли просверлить еще отверстия на уже существующем фундаменте? Размер болтов-фундаментных скоб — M33, расстояние от болтов-фундаментных скоб до края фундамента составляет всего 350 мм, а глубина отверстий для болтов должна быть не менее 600 мм. Поскольку место находится довольно близко к краю, есть опасения, что существующий фундамент может быть поврежден. В бетонном фундаменте имеются арматурные пруты, и также есть риск того, что в месте сверления тоже окажутся арматурные пруты. Это действительно сложная ситуация.
Reply #22015-09-16
Обычно в таких случаях привлекают проектную организацию, ведь именно она разрабатывает проект на основе оборудования, и можно выбрать способ бурения. . . . . . . . . Но 600 мм. . . . . . . . . . . . . . . . .
Reply #32015-09-17
Не стоит выискивать недостатки~~ В эти два дня я был на стройплощадке: перед установком оборудования необходимо всё тщательно подготовить
Reply #42015-09-17
Ищите тех, кто специализируется на просверливании отверстий в бетоне. Не стоит беспокоиться даже в случае наличия арматуры — это практически не наносит ущерба фундаменту
Reply #52015-09-17
Как я могу? ;P Это же проявление сильных сторон. Опять ожил, как завидно. У меня же все еще болит
Reply #62015-09-17
Есть оборудование, которое может делать такие отверстия без влияния на фундамент
Reply #72015-09-17
Есть специальное оборудование для сверления: можно сразу просверлить два отверстия, что не влияет на фундамент.
Reply #82015-09-23
Это возможно. Обычно на верхней части не бывает много арматуры, поэтому отсутствие 1–2 прутков не имеет большого значения
Reply #92015-10-17
Достаточно дреля. Или использовать существующие болты для перехода к стальной основе.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.