Хотел бы попросить у всех совета по двухфланцевому передатчику. Устанавливайте сверху вниз. В таких условиях установки можно ли использовать без миграции? В каких случаях можно использовать таким образом, и когда это необходимо; при миграции это измерить невозможно. Диапазон измерений: 0–300 кПа. При пустом баллоне после установки прибор показывает 0; ток выхода составляет 4 миллиампера. После снятия прибора и его размещения в горизонтальном положении на дисплее отображается определенное давление, а значение тока также соответствует норме. Как это возможно? ? ? ?
В баке ещё нет отрицательного давления, как может возникнуть такая ситуация? Куда делись давления на стороне отрицательного давления?
Без миграции использовать нельзя. Вы говорите о том, что при пустой банке ток составляет 4 миллиампера. Неужели после установки кто-то осуществил нулевую миграцию, просто перенеся разницу давления из состояния пустой банки?
Нет, когда банка пустая, показатель дифференциального давления равен 0, а выходной ток составляет 4 миллиампера. Значит, миграции сейчас нет? Как тогда можно нормально пользоваться? Если сделать миграцию, то уже не получится пользоваться. Я тоже удивлён, э-э, не могу понять.
Есть ещё один случай, когда кто-то производит калибровку нулевого уровня непосредственно при наличии пустой банки.
“После установки индикатор показывает 0, ток выхода — 4 миллиампера. При снятии устройства и его размещении в горизонтальном положении индикатор показывает определенное давление, а значение тока также соответствует норме. ”Это означает, что ваш трансмиттер был перемещен еще до установки.
После миграции и установки показывается 4 миллиампера. Разве индикатор не должен отображать значение давления, соответствующее 4 миллиамперам?
Значение давления, соответствующее 4 мА, задается на панели управления. Если выходной сигнал трансмиттера составляет 4 мА, это означает, что уровень жидкости на месте равен нулю.
После калибровки в нулевой точке и смещения нуля показания трансмиттера отличаются. В случае смещения нуля даже в пустом резервуаре будет отображаться разница давлений (разница давлений в капиллярах на сторонах с положительным и отрицательным давлением), но выходной ток составляет 4 миллиампера. Если произведена калибровка в нулевом положении, трансмиттер будет показывать 0 KP при отсутствии бака, а выходной ток останется на уровне 4 миллиамперов.
Я понимаю, о чём вы говорите. Та ситуация, о которой вы упомянули на пятом этаже, возможна. Я задаюсь вопросом, действительно ли там выполнялись такие действия. Вполне возможно, что я упустил такую возможность.
Трансмиттер размещается на той же высоте, что и нижняя фланца
Вы заказали приборы с параметрами измерения, они уже откалиброваны на заводе, вот и всё.
Посмотрим, каково будет разумное объяснение в итоге: либо произошла миграция, либо при установке с противодавлением возникло давление! Личное мнение!