Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wj821313389 18.09.2015 в 06:58. Как настроить работу дизельного циркуляционного насоса, если в нем отсутствует жидкость? Насос циркуляции в нижней части колонны для удаления бутана перестал работать. Как настроить котел для регенерации в колонне для стабилизации концентрации сульфида водорода?
1: Сначала следует включить резервный насос. 2: Если длительное время нет возможности включить резервный насос, необходимо остановить работу печи. Предотвращение сухого горения в трубах печи. 3: Если насос плохо перекачивает жидкость, следует снизить количество рефракции.
При осушении дизельного насоса, находящегося в нижней части колонны, сначала необходимо проверить, нет ли проблем с уровнем низкокипящих компонентов. Если уровень низкокипящих компонентов указан неверно, вода может попасть прямо в колонну для фракционирования, что приведет к осушению. Кроме того, если осушение происходит при переключении насоса, это свидетельствует о том, что насос еще не достаточно прогрелся. Следует сначала слегка открыть клапан выхода, дождаться, пока насос будет работать некоторое время, а затем уже полностью открыть клапан выхода. Я никогда раньше не работал с регулировкой ревербератора. Обычно откачка воздуха из насоса происходит лишь на короткое время, и нельзя позволять этому нарушить работу всей колонны для дистилляции. Если регулировать ревербератор, изменится газо-жидкостная нагрузка всей колонны, что в свою очередь повлияет на качество продукта. Если только это не будет абсолютно необходимо, рекомендуется искать проблему у её источника.