Thread Content
Теперь требуется насос для перекачки воды из бассейна на более высокое место, откуда она затем будет возвращаться в охлаждающую башню (это место находится значительно выше охлаждающей башни). Вопрос в том, следует ли при расчете необходимого напора насоса учитывать потери на протяжении всего пути циркуляции жидкости (то есть от высокой точки до охлаждающей башни)? Потому что, в принципе, эту потерю можно полностью компенсировать за счёт потенциальной энергии воды на самой высокой точке.
Учитывать это — нет проблем, даже если не учитывать высоту подъема вашего насоса, все равно нужно оставить резерв.
Есть вопрос относительно высоты подъема насоса: http://bbs.hcbbs.com/thread-1400529-1-1.html (Источник: форум HaiChuan Chemical). Эта тема может помочь решить вашу проблему~~
Потери на циркуляцию не нужно учитывать — вода же течёт вниз.
Мы занимаемся техническими модернизациями с целью экономии энергии, поэтому хотели бы получить как можно более точные расчеты.
Спасибо. Я просмотрел тот пост, но лучший ответ не соответствует моим условиям работы. Во-первых, в реальной эксплуатации завода по производству алюминия высота самой высокой точки в цехе испарения составляет примерно 28 метров, а высота охлаждающей башни — около 6 метров. Это считается нормальным, однако разница в высотах между ними довольно значительна. Во-вторых, объем воды, необходимой для охлаждения на предприятии по процессу испарения, обычно составляет около 3000 тонн в час. Это означает, что на высоте 28 метров необходимо обеспечить приток 3000 тонн воды в час. Следовательно, при выборе мощности насоса необходимо исходить из этого значения — 28 метров. Поскольку мы занимаемся модернизацией с целью снижения энергопотребления, нам необходимо точно определять величину потерь напора. Именно поэтому и возникает этот вопрос: ведь в трубопроводах протекает большой объем жидкости, имеется множество изгибов, что также приводит к значительным потерям напора.
Посмотрите, есть ли у вас требования к давлению при возврате воды. Если их нет, то это можно не учитывать — главное, чтобы вода доходила до нужной высоты. Однако при расчетах для проекта лучше оставить запас, иначе потом будет слишком поздно сожалеть!
Напор циркуляционного насоса соответствует потерям энергии во всей циркуляционной системе; для точных расчетов необходимо учитывать
Последнее изменение в этом посте было сделано arpcd 18.09.2015 в 12:25. Высота цеха превышает высоту водонапорной башни на более чем 20 метров. Неужели завод владельца построен в горной местности? ? Высота в 28 метров определяется географической высотой и не может быть изменена, но напор вашего насоса не обязательно составляет 28 метров; при тщательных расчетах значение в диапазоне от десяти до нескольких десятков метров тоже вполне возможно. Очевидно, что если в месте выхода циркулирующей воды из цеха высотой 28 метров не использовать трубопроводы, а проложить открытый канал, ведущий в атмосферу, то вода сможет попадать в башню с холодной водой или в резервуар, расположенные на высоте чуть ниже 28 метров. Это похоже на обычные каналы для подачи воды, например, знаменитый Красный канал в провинции Хэнань. В таком случае достаточно учесть высоту 28 метров и потери давления из-за оборудования для использования воды в цеху. Если удается сохранить постоянное давление воды у выхода из цеха (небольшое положительное давление для обеспечения стабильного потока воды), то все будет в порядке. . Все водопроводные устройства на производственной площадке можно считать отдельной ветвью системы; потери давления рассчитываются исходя из устройства, создающего наибольшее сопротивление. Предположим, что потери напора из-за сопротивления оборудования на производстве составляют 5 метров. В этом случае высота подъема воды от насоса должна быть равна 28 + 5 = 33 метра. Эти 33 метра — довольно избыточные, или, другими словами, энергозатраты слишком велики; разница в высоте в 28 метров при возврате воды теряется зря. Всё просто: начиная от места слияния трех рек в Йибине, провинция Сычуань (высота около 400 метров), и до Шанхая (высота 0 метров), на протяжении нескольких тысяч километров разница в высоте составляет всего лишь около 400 метров. Поэтому в Сычуане строится столько гидроэлектростанций — на протяжении тысяч километров русла разница в высоте огромна: от 4–5 километров до 400 метров. У автора вопроса разница в высоте в 28 метров позволяет направить воду на расстояние более двухсот километров без проблем. Если говорить преувеличенно, то можно даже установить небольшую гидротурбину для производства электроэнергии, что поможет компенсировать энергозатраты на работу насосов для циркуляции воды. Логика проста: если вода попадает только в ваш бассейн, разница высот в 28 метров явно слишком велика. Это слишком много, насосу придётся тратить слишком много энергии для подъёма воды на такую высоту! Если речь идет о модернизации с целью экономии энергии, рекомендуется создать закрытую систему. Например, в камерах конденсации крупных электростанций можно использовать принцип сифона; при этом давление в системе может быть установлено на уровне вакуума. Это позволит снизить нагрузку на насосы, отвечающие за циркуляцию воды. Для обеспечения надлежащей циркуляции воды необходимо учитывать сопротивление потока воды обратно. Таким образом, оборудование для использования воды на производстве может работать в условиях вакуума; атмосферное давление будет помогать насосам поднимать воду вверх. На больших высотах, например, 10 метров может быть недостаточно — хватит ли 8 метров? Тогда у вас изначальные 33 метра высоты подъема сократятся до 33–8=25 метров, что позволит сэкономить 25% энергии. . . Спросите у техников по водоснабжению и канализации на вашем заводе: что такое сифонное забор воды, что такое сифонная яма и когда прерывается сифонный эффект. . . . Если речь действительно идет об энергосберегающей модернизации, то подача воды с помощью сифона — это самый энергоэффективный способ. .
Необходимо учитывать, что сопротивление трубопроводов и оборудования от входа до выхода воды влияет на её расход.
Это мое личное мнение; не знаю, разумно ли оно. Давайте все выскажем свои комментарии! При выборе насоса всегда учитывается кривая его характеристик. После того, как выбран подходящий насос, необходимо проверить, превышает ли его напор при нулевом расходе воды значение 28 метров. Если это значение превышается, то такой насос может соответствовать требованиям.