Сигнал экстренной остановки одновременно останавливает два устройства

2015-09-18View Original

Thread Content

Прошу совета: как за счет сигнала экстренной остановки в системе DCS остановить два устройства? Нужно ли соединять линии сигналов экстренной остановки этих устройств последовательно или параллельно? Почему
Reply #22015-09-18
DCS может обеспечить два выхода типа DO; их можно подключить к электрическим контрольным цепям двух устройств. Также можно использовать один выход типа DO, а затем с помощью реле разделить его на два сигнала, которые будут подключены к электрическим контрольным цепям соответствующих устройств.
Reply #32015-09-19
2 способа реализации: 1. Выходить 2 сигнала DO, которые поступают на 2 устройства. 2. Выход DO с DPDT-реле; от этого реле идут 2 линии, которые подключаются к двум устройствам.
Reply #42015-09-19
Метод управления на первом и третьем этажах подойдёт. Не нужно ничего про параллельные и последовательные соединения — достаточно просто правильно написать код!
Reply #52015-09-19
А что насчет пассивных сигналов дискретного типа?
Reply #62015-09-19
Если кнопка экстренной остановки расположена в панели управления на месте, а требуется две такие кнопки, их необходимо подключить параллельно к DI. Если есть только одна кнопка экстренной остановки, подключенная напрямую к DI, то это подойдет. В программе создаются связи между элементами, что позволяет сэкономить некоторую сумму средств. Если на экране сделать кнопку резкой остановки, то в программе можно реализовать цепную связь.
Reply #72015-09-19
Согласен с мнением с 3-го этажа! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #82015-09-20
Спасибо за ответ. У меня сигнал DO пассивного типа, передаваемый устройством DCS; я не хочу менять настройки программы. Можно ли просто соединить цепи экстренной остановки обоих устройств вместе?
Reply #92015-09-20
Использование DCS для сравнения двух каналов DO — более просто; Или можно использовать сигнал DO для управления реле, что приведет к включению электрического шкафа; в этом случае необходимо установить дополнительную электронную коробку управления на месте.
Reply #102015-10-16
Согласно вашему запросу, для этой цели более подходит реле с несколькими контактами!
Reply #112015-10-17
2 способа реализации: 1. Выходить 2 сигнала DO, которые поступают на 2 устройства. 2. Выход DO с DPDT-реле; от этого реле идут 2 линии, которые подключаются к двум устройствам. Это утверждение наиболее точно, его также можно обосновать с логической точки зрения

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.