Уважаемые коллеги! В нашем цеху многие насосы управляются с помощью частотного преобразователя. Насосы работают поочередно, один в режиме работы, другой — в резерве; два насоса управляются одним частотным преобразователем. У некоторых преобразователей частоты регулировка производится вручную, а у других — с помощью сигнала 4–20 мА от прибора регулирования типа PID. В процессе производства было обнаружено, что в некоторых критически важных ситуациях более безопасно и надежно использовать один преобразователь частоты для управления одним насосом. Мой вопрос заключается в следующем: если использовать два преобразователя частоты для управления двумя насосами, то эти преобразователи не будут использоваться одновременно; один насос и один преобразователь будут служить резервом. Думаю, лучше использовать сигнал 4–20 мА от регулятора PID для управления этими двумя частотными преобразователями. Как, пожалуйста, можно реализовать эту функцию? ?
Reply #22015-09-20
Разве не решится проблема с помощью переключателя?
Reply #32015-09-20
Не экономьте на приборах для регулировки PID — это приведёт к проблемам
Reply #42015-09-20
Можно ли сэкономить, используя таблицу PID для управления двумя преобразователями частоты? Раз уж экономим на часах, то экономим и на них, используя встроенную в преобразователь частоты функцию PID.
Reply #52015-09-21
Используйте изолатор сигналов с одним входом и двумя выходами.
Reply #62015-09-21
Если есть DCS, то всё просто: на DCS делается выбор между двумя вариантами — используется вариант A, выбирается A; в противном случае выбирается B. В программе вставляется сигнал выбора между двумя вариантами. Нет DCS в качестве переключателя
Reply #72015-09-21
Кажется, это довольно просто — возможно, самый простой и эффективный способ!
Reply #82015-09-21
Изолатор сигнала с одним входом и двумя выходами — определенно сработает! У вас есть такие материалы?
Reply #92015-09-21
:Функция PID, встроенная в преобразователь частоты L, не работает! Частотный преобразователь установлен в распределительном щиту, и сотрудники не должны им попусту пользоваться. Рабочим запрещено заходить в распределительную комнату. Операторы могут управлять только элементами на панели управления.
Reply #102015-09-21
Для управления этими двумя преобразователями частоты используется сигнал 4–20 мА от прибора PID-регулирования. К этому сигналу подключается защитный изолятор аналоговых входов/выходов с одним входом и двумя выходами (например, GS8535-EX); на вход подается сигнал 4–20 мА; Выходной сигнал: 4–20 мА. Это используется для управления этими двумя преобразователями частоты.
Reply #112015-09-21
На самом деле вам нужно лишь убедиться, что оба преобразователя частоты подключены к питанию, а затем соединить между собой точки ввода сигнала 4–20 мА у преобразователей. Однако запуск и остановку преобразователей можно контролировать отдельно.
Reply #122015-09-22
:$Да, у меня всегда была такая мысль. Но, боясь, что это ненадежно, я не пробовал.
Reply #132015-09-23
Ну что ж, попробуем. Как же узнать, сработает ли это, если не попробовать?
Reply #142015-09-24
В любом случае контроль осуществляется отдельно: сигнал тока подается последовательно в два преобразователя частоты, и в обоих устройствах можно измерять ток. Проще говоря, достаточно использовать функцию приема сигналов 4–20 мА в преобразователях частоты как принцип работы мультиметра.
Reply #152015-09-24
Так будет проще и практичнее!
Reply #162015-10-02
На важных мероприятиях можно сэкономить немного денег на часах. Но если эти часы сломаются, убытки от простоя производства покроются за счет покупки сотни таких часов.
Reply #172015-10-08
Серийное подключение сигнала к двум преобразователям частоты следует использовать осторожно, поскольку увеличивается импеданс нагрузки. Лучше всего использовать изолатор сигналов.
Reply #182015-11-04
Благодарю за совет. При соблюдении функциональных требований также необходимо учитывать удобство использования.
Reply #192015-11-06
#C, режим горячего резерва C, режим горячего резерва
Reply #202015-11-07
Не рекомендуется подключать два преобразователя частоты последовательно; лучше использовать дистрибьютор сигналов. Если это невозможно, можно также воспользоваться переключателем.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.