Thread Content
pH у воды в котле составляет 14,2, а электропроводность пара — 11,2. Какие меры следует принять?
Включить непрерывную сливку стоков и включить периодическую сливку стоков
1. Измерьте pH воды; если он выше 8,5, решите проблему очистки воды. 2. Уровень pH в воде невысок, осуществляется периодическая или непрерывная сливная очистка.
Показатель pH в воде котла обычно контролируется в диапазоне 9–11. У вас он слишком высокий — не добавлено ли слишком много реагента? Значение pH можно снизить путем соответствующей замены воды в котле!
Я тоже хочу задать этот вопрос. Есть ли на него ответ?
Уровень pH слишком высок, электропроводность низкая — добавлено слишком много каустической соды.
Это ваш первый раз, когда вы проводите процедуру прогрева печи, или же вы уже перешли к нормальной фазе производства? Если это первый раз, то какой реагент вы используете: трисодийная фосфатная кислота или гидроксид натрия? Возможно, вы добавили слишком много реагента. Кроме того, необходимо усилить процесс удаления отходов: следует включить систему регулированного сброса отходов и провести массовую замену жидкости. Таким образом, все должно наладиться.
Уровень PH так высок — велика вероятность чрезмерного добавления реагента! Пересчитаем количество поступающей воды и количество добавляемого вещества, скорректируем! Кроме того, увеличьте объем сбросов для замены и проведите больше анализов проб воды!