pH у воды в котле составляет 14,2, а электропроводность пара — 11,2. Какие меры следует принять?
Reply #22015-09-21
Включить непрерывную сливку стоков и включить периодическую сливку стоков
Reply #32015-09-21
1. Измерьте pH воды; если он выше 8,5, решите проблему очистки воды. 2. Уровень pH в воде невысок, осуществляется периодическая или непрерывная сливная очистка.
Reply #42015-09-21
Показатель pH в воде котла обычно контролируется в диапазоне 9–11. У вас он слишком высокий — не добавлено ли слишком много реагента? Значение pH можно снизить путем соответствующей замены воды в котле!
Reply #52015-09-21
Я тоже хочу задать этот вопрос. Есть ли на него ответ?
Reply #62015-09-22
Уровень pH слишком высок, электропроводность низкая — добавлено слишком много каустической соды.
Reply #72015-09-22
Это ваш первый раз, когда вы проводите процедуру прогрева печи, или же вы уже перешли к нормальной фазе производства? Если это первый раз, то какой реагент вы используете: трисодийная фосфатная кислота или гидроксид натрия? Возможно, вы добавили слишком много реагента. Кроме того, необходимо усилить процесс удаления отходов: следует включить систему регулированного сброса отходов и провести массовую замену жидкости. Таким образом, все должно наладиться.
Reply #82015-09-22
Уровень PH так высок — велика вероятность чрезмерного добавления реагента! Пересчитаем количество поступающей воды и количество добавляемого вещества, скорректируем! Кроме того, увеличьте объем сбросов для замены и проведите больше анализов проб воды!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.