【Вопрос каждый понедельник】Тот, кто ответит правильно, получит 6 единиц богатства, участники — по 3 единицы; Каждое воскресенье пост закрывается
Thread Content
Распространенным методом расчета для систем вентиляции является ( ) Ответ: метод на основе предполагаемой скорости потока1. Метод расчета по количеству циклов вентиляции (может использоваться при отсутствии особых требований)
Количество циклов вентиляции — это количество раз, когда воздух в комнате заменяется за один час; единицей измерения обычно является раз/ч. Это значение является известным и может быть найдено в руководствах по проектированию и стандартах, либо может быть указано в требованиях, предъявляемых ведущей специальностью. Необходимо рассчитать объем комнаты; произведение этого объема на количество циклов вентиляции дает показатель объема воздуха, поступающего в помещение. Например: для подстанции площадь составляет 18×9, а высота потолка — 4,7 м (обычно высота потолка превышает 6 м, поэтому берется значение 6 м). Объем комнаты: V = 18×9×4,7 = 761,4 м³ ; Объем вентиляции: L=n·V=12×761,4=9136,8 м³/ч ; После расчета объема вентиляции необходимо выбрать вентилятор. Учитывая утечки воздуха через вентилятор, его параметры необходимо скорректировать. Обычно коэффициент утечки воздуха для целей вентиляции составляет 1,05–1,1. Допустим, мы возьмем коэффициент 1,1. После корректировки: L’ = 9136,8 × 1,10 = 10050,5 м³/ч ; В этот момент нам следует рассчитать давление, создаваемое вентилятором, в паскалях. Как правило, при наличии воздуховодов достаточно использовать оценку в 3–6 Па на метр; ведь точный расчет слишком сложен. Если нет соединений в виде воздуховодов, можно считать, что давление, создаваемое вентилятором, очень мало. После расчета объема вентиляции нам необходимо выбрать вентилятор. Можно опираться на полученные расчетные данные и образцы вентиляторов, чтобы выбрать подходящую модель; это поможет определить энергопотребление вентилятора, его размеры и вес. Кроме того, это необходимо для правильной организации электроснабжения, создания соответствующих отверстий в здании, а также учета веса вентилятора при проектировании конструкций. Расположение вентиляторов обычно можно выбирать произвольно и равномерно в зависимости от количества выбранных устройств. Выше описан расчет вентиляции самых обычных помещений; его цель — устранение избыточного тепла, влаги и неприятных запахов. Особых строгих требований нет. 2. Метод расчета теплового баланса Основан в основном на расчете количества тепла, выделяемого устройством; для этого используется мощность устройства. На основе этой мощности рассчитывается количество тепла. Затем, с учетом количества тепла и разницы температур между помещением и окружающей средой, определяется объем воздуха, который необходимо вывести наружу (в руководстве приведены формулы для этого). -------------------------------------------------------------------------------- II. Несколько вариантов проектирования вентиляции 1. Учитывается ли подача свежего воздуха? Иногда в комнате нет окон, или имеются фиксированные окна, которые служат только для вытягивания воздуха. В таком случае в закрытой комнате создается отрицательное давление, что затрудняет удаление вредных газов. Поэтому необходимо обеспечить приток свежего воздуха; при этом важно, чтобы потоки воздуха не оставляли «мертвых зон». Обычно вентиляция происходит сверху, а воздух поступает снизу. 2. Какова высота расположения вентилятора (или воздуховода)? В обычных случаях для удаления избыточного тепла и неприятных запахов можно использовать систему вытяжки вверх. По сути, достаточно лишь чтобы газы, которые необходимо удалять, имели меньшую плотность, чем воздух; в таком случае можно применять систему вытяжки вверх, при этом вентилятор размещается в верхней части помещения. Если газ, вытягиваемый наружу, имеет большую плотность, чем воздух, он будет опускаться вниз. В таком случае необходимо использовать систему вытяжки снизу. Однако вентиляторы обычно размещаются не в нижней части помещения, а через воздуховоды — в верхней части. Через вентиляторы в верхней части происходит вытягивание воздуха, а в нижней части в воздуховодах предусмотрены отверстия для притока воздуха. Скорость потока воздуха через эти отверстия должна составлять около 3 м/с, а скорость потока воздуха в самом воздуховоде — не более 7 м/с. 3. Необходимо ли оборудование аварийной вентиляции? Необходимо обеспечить вентиляцию в случаях, когда: A. Накопление газов в определенной концентрации может привести к взрыву или отравлению. Б. Электроцентраль, в помещении распределительной станции. (Это в первую очередь связано с выведением дыма после пожара). -------------------------------------------------------------------------------- III. Расчет локальной вентиляции Ранее говорилось о общей вентиляции; локальная вентиляция представляет собой процесс вентиляции в определенных участках, преимущественно там, где выделяются вредные газы, например, в лабораторных шкафах и вентилируемых столах. 1. Методы расчета локальной вентиляции Локальная вентиляция обычно не рассчитывается по количеству циклов вентиляции, поскольку речь идет о локальной зоне, и невозможно определить объем воздуха, проходящего через нее. В этом случае необходимо использовать метод расчета скорости ветра на поверхности устройства для вентиляции: для локальных вентиляционных камер — скорость ветра через отверстия в камере, а для вентиляционных шкафов — скорость ветра у отверстий шкафа; обычно берется значение 0,5 м/с. Подробности можно найти в руководстве по проектированию. 2. Размеры и высоту вентиляционного кожуха можно определить по руководству по проектированию; формулы запоминать не нужно. -------------------------------------------------------------------------------- IV. Выбор типа вентилятора Существует множество видов вентиляторов. В каких случаях следует выбирать тот или иной тип вентилятора? 1. Устанавливается на стену, без подключения воздуховодов; обычно используются осевые вентиляторы, чаще всего модели T35, также можно выбрать бесшумные настенные осевые вентиляторы и т. д. Асинхронный вентилятор по необходимости также может быть соединен с участком воздуховода; длина этого участка определяется тем, позволяет ли давление, создаваемое вентилятором, компенсировать потери давления. 2. Обычно длина воздуховодов велика, поэтому необходимо использовать вентиляторы с смешанным потоком, наклонным потоком или центробежные вентиляторы, у которых давление высокое. 3. Иногда можно выбрать вентилятор для крыши: устанавливается фундамент прямо на крыше, а вентилятор — сверху, что удобно. 4. В ванных комнатах обычно имеется потолок, поэтому для вентиляции подходят вентиляторы, установленные прямо под потолком. Они могут выводить воздух наружу, либо можно создать специальный воздуховод (бетонную шахту), к которой будет подключен трубопровод. Если у вас действительно нет потолочного вентилятора, выберите настенный вентилятор — его можно установить на стену или на фиксированное окно. Примечание: скорость ветра в воздуховодах и каналах для циркуляции воздуха обычно контролируется в пределах 3–7 м/с, что способствует снижению уровня шума. Скорость ветра у решетки должна быть ниже 4 м/с; коэффициент эффективности решетки должен составлять от 0,6 до 0,9