Thread Content
Можно ли использовать датчик давления с диапазоном 60 кПа с датчиком давления с диапазоном 1,0 МПа? Сейчас готовимся к замене старого счетчика. Полученные нами запасные части представляют собой датчики давления с диапазоном измерения 1,0 МПа. При фактическом использовании максимальное требование составляет всего 60 кПа. .
10/0,6=16,7 раза. Это вопрос точности измерений, и он обычно неуместен.
Это зависит от точности вашего передатчика. Есть вообще передатчики получше с дальностью до 10. Не знаю какая у вашего передатчика дальность?
Не совсем верно. Его можно использовать, но точность будет сильно отличаться.
Я тоже хочу задать такой вопрос, есть ли ответ?
Это также зависит от диапазона измерения датчика вашего преобразователя давления. Если он находится в пределах досягаемости, но не очень близко, его можно использовать! Но точность может быть значительно хуже исходной. Если оно находится в пределах диапазона, его вообще нельзя использовать, что может привести к повреждению датчика давления!
Работает, без проблем, но точность немного плохая. Фактически точность датчика давления уже очень высока. В нефтехимической промышленности точность датчика давления составляет 0,2%, чего вполне достаточно.
Это зависит от минимального диапазона вашего датчика давления. Если минимальный диапазон можно установить на уровне 100 кПа, проблем нет.
Проверьте коэффициент линейности датчика давления. Можно использовать хороший измеритель. Конечно, предполагается, что требуемая точность в 60 кПа не слишком высока.
Лучше купить новые,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вы сможете установить диапазон измерения 0–60 кПа с помощью портативного устройства.
Лучше всего заменить его микродавлениемером. Измеритель тока может измерять, но точность ниже.
Посмотрите на соотношение дальности и минимальный устанавливаемый диапазон! Проблем быть не должно, сейчас нормальная таблица 100: 1. Лучшие — 200: 1
Возможность его использования зависит от требований к измерениям. Рассчитайте допустимую погрешность преобразователя 1,0 МПа. Если оно составляет менее 1/3 погрешности процесса, его можно использовать. Однако разница в дальности слишком велика, поэтому это в принципе невозможно.
Конечно, можешь. Судя по посту, который вы разместили, особых требований к точности не будет, верно? ! хе-хе. . . . .
Диапазон можно без проблем изменить на 60, но при использовании точность будет немного хуже. Это зависит от соотношения дальности производителя. Существуют разные формулы расчета точности при разных соотношениях дальностей. Если вы получите формулу, вы сможете рассчитать точность этой таблицы.
Согласитесь с этой точкой зрения, сначала посмотрите на соотношение дальностей. Если коэффициент дальности большой, находится ли 60 кПа в соответствующем минимальном диапазоне?; Или, если его использовать неохотно, после падения точности, сможет ли он по-прежнему соответствовать технологическим требованиям? Определите, можно ли использовать передатчик, исходя из двух вышеуказанных условий.
Проверьте, можно ли установить минимальное значение точности образца и диапазон измерения. Таким образом, главным соображением является вопрос точности.
Мы специализируемся на давлении. Для широко используемых кремниевых датчиков с давлением 1 МПа рекомендуется заменить минимальный диапазон на 0–300 кПа. Лучшие монокристаллические кремниевые датчики также можно заменить датчиками 0–1 МПа на 0–60 кПа. В общем, точность приносится в жертву, поэтому рекомендуется выбирать правильный диапазон. Шанхай Лиге 2880189604
Его можно использовать, но точность будет хуже. Если требования не высоки, то можно использовать. При этом обратите внимание на соотношение дальностей. В настоящее время большинство отечественных датчиков имеют коэффициент дальности 20.: 1 импортный датчик на 100: 1
Лучше этого не делать, так как это приведет к снижению точности. Лучше всего использовать диапазон 100 кПа!