Thread Content
В одном из резервуаров для хранения сжиженного газа в нашем предприятии происходит работа с огнем внутри резервуара, и необходимо устранить эту ситуацию. Мы используем следующие методы и шаги: слив содержимого резервуара — выпуск газа — замена газа азотом — установка заглушек на входах и выходах — повторная замена газа азотом — обеспечение естественной вентиляции через верхние и нижние люки, после чего можно приступать к работам. Пожалуйста, проанализируйте, есть ли ещё какие-либо проблемы. Или какая ещё работа необходима. Спасибо!
Отсутствует анализ проб перед началом работ с огнем.
Отсутствует анализ проб перед началом работ с огнем. Также необходимо определить интервалы анализа процесса строительства
Люди здесь говорят, что нужно ещё и варить. Нужно ли это делать?
После сброса газа подключается временная водопроводная линия для заполнения резервуара водой; подача воды прекращается, как только на верхней части резервуара появляется вода. Подается низкопроизводительный пар, температура воды поддерживается на уровне 50°C в течение 48 часов; затем вода сливается, происходит замена воздуха азотом, после чего сосуд закрывается и берутся пробы для анализа.
Необходимо ли варить или готовить на пару? Лично я считаю, что при открытии верхних и нижних люков на баллонах с сжатым газом для вентиляции горючий газ испаряется. Но у нас есть люди, которые настаивают на том, чтобы проводить процедуру кипячения, опасаясь, что сжатый газ может проникнуть в стенки баллонов
Лично я считаю, что не хватает 1: проведения проверки уровня кислорода; 2. Оформить разрешение на работу с огнем ; 3. Наблюдение за процессом работы с огнем со стороны персонала на месте, наличие огнетушителей и т. д
Эту опечатку я действительно сначала не смог понять
Лично я считаю: перед проведением работ с огнем цистерны необходимо подвергнуть паровой обработке.
Мы уже убрали этот шаг при варке — делали несколько раз, проблем не было.
При работе с огнем внутри лучше всего просто прогреть его. Кроме того, перед началом работ с огнем необходимо также проверять наличие горючих газов.
Почему обязательно нужно готовить на пару? После замены воздуха в баке азотом и естественной вентиляции были созданы условия для проведения работ с огнем. Необходимо ли ещё его кипятить?
В жизни боишься не того, что может случиться, а именно того, что может произойти. У нас необходимо не только проводить процедуру испарения (в основном с помощью высокой температуры для быстрого испарения оставшихся жидких углеводородов); кроме того, требуется привлечь пожарную команду завода, чтобы та использовала высоконапорные водометы для очистки внутренней части резервуаров. В резервуаре очень грязно: на стенках труб имеется много веществ, похожих на грязь. Если в этих веществах присутствует сульфид железа, то при любом воздействии во время работ может произойти самовозгорание. При проведении проверки на защиту резервуаров от коррозии необходимо очистить их. Я сам видел, как первый резервуар промывали в течение 10 минут, но вода, вытекающая из него, оставалась черной и грязной, к тому же имела неприятный запах.
Сульфид железа не является веществом, которое может самовозгореться при малейшем контакте с окружающей средой. При наличии сульфида железа он окисляется при открытии ёмкости; самовозгорание происходит лишь при наличии определённых условий
Каждый год обрабатывается несколько цистерн. Я дам один совет: 1. Полностью вылить всё содержимое. 2. Закрыть все клапаны (особенно в газовой зоне).
3. Освободить пространство с помощью факела.
4. Заменить воздух азотом, затем снова освободить пространство с помощью факела (это необходимо сделать 2–3 раза).
5. Открыть люк для доступа человека (желательно делать это утром или вечером, когда температура ниже).
6. Немедленно промыть этот люк с помощью пожарного шланга. Цель состоит в том, чтобы сделать содержимое резервуара влажным и предотвратить самовозгорание сульфида железа; обычно достаточно наличия воды на глубине около 1 метра от дна резервуара. После 10–12 часов замачивания можно открыть люк для выхода человека. 8 Не нужно готовить на пару, обычный сжиженный газ довольно чистый. 9. Перед началом работ проводятся пробы в ограниченном пространстве с целью анализа на наличие взрывоопасных веществ и уровень кислорода. Не знаю, какова ваша исходная цель. Как правило, нельзя проводить работу с сжиженными газовыми баллонами при наличии огня; после проведения работ с сосудами под давлением необходимо провести термообработку. Поскольку сам баллон не может подвергаться термообработке, работать с ним нельзя. Если же необходимо провести работы с принадлежностями к баллону, рекомендуется сначала их демонтировать, выполнить термообработку, а затем снова установить.
Швы внутри бака необходимо отшлифовать, после чего проводится проверка и оценка. Используйте шлифовальную машину с огнем.
Я объясню, всё так. Когда я говорю, что при ударе возникает самовоспламенение, я не имею в виду удар по сульфиду железа. При длительной эксплуатации в стенках труб сначала может образоваться сульфид железа, а затем поверх него — налет. Когда вы не трогаете этот налет, он содержит сульфид железа внутри; при отсутствии контакта с воздухом он не может самовоспламениться. Но если грязь не устранить полностью и во время работ она соскочит, в результате чего сернокислый железистый соединение окажется в контакте с воздухом, это может привести к опасности. Я помню, несколько лет назад при чистке резервуаров для сырой нефти произошел похожий инцидент.
Да, сульфид железа представляет большую опасность при хранении и транспортировке нефтепродуктов, особенно в резервуарах с легкозагрязненной нефтью — там много проблемных резервуаров. Однако содержание серы в сжиженном газе относительно низкое, поэтому состояние сульфида железа в резервуарах довольно хорошее.
Раньше действительно не рассматривался вопрос о том, насколько сильной может быть коррозия в баллонах для сжиженного газа. Обычно в таких баллонах хранится сжиженный газ производства самой компании, и его качество будет лучше. У нашего нефтеперерабатывающего завода также есть установка для производства этилена, и нам необходимо закупать большие объемы сжиженного газа с внешних рынков. Ранее мы не обращали внимания на содержание серы в импортируемом сжиженном газе, но теперь оказалось, что его содержание серы довольно высокое. Примерно полгода назад руководство компании приказало провести выборочную проверку содержания серы в закупаемом сжиженном газе; все образцы, не соответствовавшие стандартам, были возвращены, что позволило обеспечить качество сжиженного газа. Если возникают ситуации, когда необходимо приобретать сжиженный газ, действительно нужно регулярно проводить контрольные проверки.