Как учитывать расстояния безопасности при хранении жидкого аммиака в соответствии с правилами нефтехимической промышленности?
Thread Content
Проект разрабатывается в соответствии с правилами нефтехимической промышленности; предусмотрены два резервуара для жидкого аммиака объемом по 50 м³. В этих правилах не указано четких требований к расстоянию между резервуарами жидкого аммиака и другими объектами с точки зрения противопожарной безопасности. Как вы считаете, следует рассматривать этот материал как газ класса Б, жидкость класса А с температурой кипения ниже 45°C или же сжиженные углеводороды? Есть ли опыт применения подобных решений на практике?**Зона хранения жидкого аммиака**
Примечания: Жилые районы, объекты общественного назначения, деревни – 100; соседние заводы (заборы) – 50; железная дорога (центральная линия) – 45; железнодорожные пути, находящиеся за пределами завода (центральная линия) – 35; железнодорожные станции промышленных зон (центральная линия или здания) – 45; автомобильные дороги, находящиеся за пределами завода – 20; подстанции (заборы) – 50; воздушные линии электропередач (центральная линия) – 1,5 раза высота опоры; воздушные линии связи (центральная линия) – 40; реки и побережья, пригодные для судоходства – 20.
**Емкости для хранения жидкого аммиака**
Емкости объемом от 1000 м³ до 5000 м³ – 25; технологические установки (оборудование, производственные здания и склады) – категория А: 25, категория Б: 20, категория В: 15. Очень важные объекты всего завода – 30, 30. Места, где может возникнуть открытый огонь или искры – 30, 25. Наземные емкости для хранения горючих жидкостей: категория Аa, Б – объемом более 5000 м³ – 30, 30; объемом от 1000 м³ до 5000 м³ – 25, 25; объемом от 500 м³ до 1000 м³ – 20, 20; объемом до 500 м³ или горизонтальные емкости – 15, 15. Емкости с плавающей крышей или категория В – объемом более 5000 м³ – 20, 20; объемом от 1000 м³ до 5000 м³ – 15, 15; объемом от 500 м³ до 1000 м³ – 10, 12; объемом до 500 м³ или горизонтальные емкости – 8, 10.
**Емкости для хранения сжиженных углеводородов**
Емкости полного давления – объемом более 1000 м³ – 40, 40; объемом от 100 м³ до 1000 м³ – 30, 35; объемом до 100 м³ – 25, 30. Емкости для хранения в условиях полного охлаждения – 40, 40.
**Емкости для хранения горючих газов**
Объемом от 1000 м³ до 5000 м³ – 15.
**Площадки для загрузки/разгрузки сжиженных углеводородов** – 25, 25. Площадки для загрузки/разгрузки автомобилями – 15, 15. Оборудование для загрузки/разгрузки по железной дороге, станции для очистки цистерн – 20, 20. Станции расфасовки сжиженных углеводородов – 20. Станции расфасовки жидкостей категории Аa, Б и горючих газов – 15. Склады для хранения товаров категории А – 20. Насосные установки категорий А, Б (включая оборудование для добавления свинца, добавок и специальные комнаты управления) – 15. Установки для обработки сточных вод (без крыши) – 25. Железнодорожные пути (центральная линия), дороги для транспортировки сырья и продукции (края дороги) – 10 (расстояние от второстепенных дорог должно составлять не менее 5,0 м). Высокие факелы, способные переносить горючие жидкости (центр трубы факела) – 90. Центральная линия забора завода – 10