Жидкий хлор должен храниться в закрытом пространстве. Существуют ли какие-либо нормы и стандарты для проектирования таких закрытых пространств?
Рекомендации по средствам безопасности при работе с хлором и технологиям чрезвычайных ситуаций (Номер 070 Ассоциации хлороалькилированной промышленности Китая); Регламенты безопасности при работе с треххлоридом азота в хлоре ; Дополнительные рекомендации по средствам безопасности при работе с хлором и технологиям чрезвычайных ситуаций (20131203082741)
Осталось только прочитать этот документ «Дополнительные рекомендации по оборудованию для обеспечения безопасности при использовании хлора и технологиям экстренного реагирования». В нем также упоминается вопрос закрытых производственных помещений, но там говорится лишь о необходимости соблюдения соответствующих строительных норм. У нас расстояние между стенами закрытого помещения и внешней поверхностью резервуаров составляет 5 метров. Интересно, как было определено это значение в 5 метров? Разве оно не может быть меньше 5 метров? Как же определить общую площадь этого завода? Видимо, вы довольно хорошо разбираетесь в жидком хлоре, поэтому стоит многому у вас научиться*~
Должно быть меньше 5 метров, согласно требованиям к расстоянию между горизонтальными резервуарами в нефтехимической промышленности.
Угу, спасибо! В нормах для жидкого хлора указано, что можно обратиться к строительным нормам! Я ещё раз внимательно посмотрю!
Хороший вопрос. Сейчас специалисты по проверкам безопасности предпочитают использовать зоны вентиляции для обработки регионов, где находятся цистерны с высокими объектами. Я делал **объект — горизонтальный резервуар. Над горизонтальным резервуаром создается платформа, на которой строится здание; все отверстия в верхней части резервуара должны находиться внутри этого здания. На дне резервуара и снаружи корпуса нет отверстий, что гарантирует отсутствие утечек снаружи. Поверхность по-прежнему делается в соответствии с требованиями к зоне хранения резервуаров; там, где необходимо, устанавливаются пожарные дамбы или ограждения. Тоже неизвестно, есть ли какие-то стандартные требования. .
Это **система восстановления отходов химикатов?** Можно также сделать закрытое пространство внутри банки! Есть возможность прислать фото?
Я не был на месте, но там всё было спроектировано именно так: в зоне резервуаров Judu строится здание с ферменной конструкцией внутри пожарного вала; над резервуарами создается платформа, что соответствует второму этажу. Снизу по периметру платформы открыто, нет конструкций для обслуживания; на самой платформе имеются конструкции для обслуживания, которые создают закрытое пространство для вентиляции. В баке установлены модуль взвешивания и радар на верхней части бака; сигналы передаются в SIS по принципу «один из двух». Не уверен, не знаю, подойдёт ли такой дизайн. У вас есть какие-нибудь хорошие идеи? ? ;P;P