HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

По поводу отключения по превышению уровня

2015-09-22View Original

Thread Content

Поскольку головка впускного клапана воздушного компрессора упала и воздушный компрессор отключился, проблема заключалась в том, что встроенная тепловая защита воздушного компрессора не сработала / низковольтный входной автоматический выключатель в литом корпусе высоковольтной комнаты (380 В / 630 А) / низковольтный главный выключатель основной рамы (380 В / 2500 А) не сработал, но вакуумный выключатель входной линии трансформатора на стороне высокого напряжения (10 кВ / 630 А) не сработал. споткнулся, что привело к отключению электроэнергии на всей станции. Помогите пожалуйста проанализировать причину сбоя?
Reply #22015-09-22
Номинальная мощность воздушного компрессора 250 кВт.
Reply #32015-09-22
Проблема с отключением при превышении порога, найдите причину настройки параметров.
Reply #42015-09-22
Внутренняя конфигурация этого автоматического выключателя в литом корпусе имеет только защиту от перегрузки, но не имеет защиты от сверхтока и пониженного напряжения.
Reply #52015-09-24
Срочно ищу решение или хороший ответ, спасибо. . .
Reply #62015-10-05
Необходимо ли устанавливать значение и настраивать его неточно?
Reply #72015-10-06
Это нормально, что высокое напряжение срабатывает в обратном направлении. Сторона низкого напряжения находится под тепловой защитой. Тепло еще не накопилось. Нет необходимости это исправлять. Просто не допускайте этого.
Reply #82015-10-07
Уставка срабатывания выключателя двигателя с длительной задержкой слишком мала.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.