Прошу совета у более опытных коллег: в случаях, связанных с крупными источниками опасности, некоторые эксперты советуют внедрять систему SIS. Я действительно не понимаю, как это сделать, а специалисты по технологической части также не могут предложить никаких решений. Кто-нибудь уже пробовал? Подскажите, пожалуйста.
Reply #22015-09-22
Не значит, что SIS используется только там, где есть источники серьезной опасности. В настоящее время SIS применяется во всех опасных производствах химической промышленности.
Reply #32015-09-22
Необходимо определить условия для последовательной работы процессов с помощью системы SIS
Reply #42015-09-22
Я удивлён, почему руководитель производства не может предложить условия?
Reply #52015-09-24
Хе-хе, это просто несколько банок. Отсутствует интерлокировка. Поэтому невозможно определить условия взаимосвязи.
Reply #62015-09-24
Да, я тоже считаю, что это нужно только для новых проектов. Проблема в том, что у меня старое оборудование, к тому же уже есть система DCS.
Reply #72015-09-24
Старое оборудование можно модернизировать; решение о внедрении SIS зависит от требований заказчика и местных органов надзора за безопасностью.
Reply #82015-09-24
Несколько банок можно сделать за ночь! Сигнал тревоги из-за высокого уровня жидкости: закрывается аварийный запорный клапан или открывается клапан для экстренной сливки жидкости. На самом деле это так же, как и DCS — это специально созданная система. Включается и работает с помощью одной кнопки блокировки.
Reply #92015-09-24
Что касается столь важных аспектов, то отделы, ответственные за эксплуатацию оборудования, не должны сами предлагать меры по техническому усовершенствованию. Речь идет не о незначительных ремонтах; лучше всего, чтобы проектный институт, который изначально разрабатывал конструкцию оборудования, определил ключевые аспекты процесса и связанные с этим требования, после чего профессиональные производители смогут усовершенствовать оборудование, опираясь на свой опыт в данной области.
Reply #102015-09-26
Для проектирования системы SIS сначала необходимо выполнить следующие действия: 1. Анализ HAZOP 2. Оценка уровня SIL. Только после выполнения этих двух шагов можно по-настоящему спроектировать систему SIS. В настоящее время в нефтехимической промышленности анализ HAZOP уже стал обычной практикой, однако оценка уровня SIL ещё не внедрена повсеместно; она проводится лишь в крайне немногих проектах. В проектах, находящихся в полной собственности иностранных компаний, обычно выполняется анализ SIL. Системы SIS, которые мы в настоящее время проектируем, определяются по уровню SIL на основе анализов SIL, проведенных ранее, с использованием аналогий, однако при этом не строго соблюдаются требования, предъявляемые к уровням SIL. В настоящее время только логические контроллеры соответствуют требованиям уровня SIL, некоторые приборы на местах также соответствуют этим требованиям. Однако подавляющее большинство исполнительных устройств не спроектировано с учетом требований уровня SIL, поскольку это связано с значительными инвестициями. Кроме того, существуют проблемы в понимании важности безопасности: руководство еще не осознает эту необходимость. Чтобы все было спроектировано в строгом соответствии с требованиями уровня SIL, потребуется время. Кроме того, после разработки системы SIS необходимо провести проверку уровня SIL, чтобы определить, действительно ли разработанная система SIS соответствует требованиям к уровню SIL. Если этого не удастся достичь, потребуется изменить дизайн.
Reply #112015-09-26
  SIS — это прежде всего набор стандартов надежности. Затем идут специализированные компьютеры, которые позволяют сделать систему управления соответствующей стандартам SIS.   Поэтому при использовании технологии SIS не появится дополнительных условий управления. Требования к надежности просто указываются, а их реализация осуществляется специалистами по автоматическому управлению. Это в некотором роде похоже на вопрос о необходимости использования взрывозащищенных устройств: технология лишь указывает на требования, а их реализация — это задача приборов.   Из-за существующего оборудования для измерений крайне редко удается соответствовать требованиям к надежности СИС. Даже если сам прибор соответствует требованиям, способ его использования (например, подача питания, прокладка кабелей и т. д.) часто приводит к тому, что он не будет соответствовать требованиям. Поэтому в настоящее время основным средством достижения стандартов надежности SIS является резервирование, резервирование, резервирование.  
Reply #122015-09-27
В случаях, когда речь идет о источниках значительной опасности, например, в системах орошения, обязательно должна быть предусмотрена система блокировки. На входах и выходах необходимо устанавливать клапаны для отключения потока жидкости; эти клапаны также должны быть подключены к системе блокировки. Для реализации такой системы необходимо использовать систему SIS – это серия взаимосвязанных элементов
Reply #132018-11-14
Во-первых, необходимо попросить компанию по оценке рисков классифицировать источники значительной опасности в соответствии с **стандартами**, разделив их на три уровня. Первый уровень является самым высоким; требования к контролю на каждом уровне различаются. Затем обращаются в проектный институт, который разрабатывает проект в соответствии с уровнем критически опасных источников, а также требованиями приказа Государственного управления по надзору за безопасностью № 40, приказа № 116, стандартов AQ3035 и AQ3036. После первоначальной разработки проекта его необходимо представить на рассмотрение Государственного управления по надзору за безопасностью; только после одобрения можно приступать к детальной разработке проекта. После завершения строительства проект также должен быть проверен Государственным управлением по надзору за безопасностью. Только после успешной проверки контроль за таким критически опасным источником считается выполненным; в противном случае его работа будет приостановлена. Здесь также есть одна проблема: в настоящее время классификация SIS, то есть определение уровня SIL, должно осуществляться ещё до начала предварительного проектирования. Конечно, оценку уровня SIL должна проводить квалифицированная компания по оценке.
Reply #142018-11-15
У нас тоже есть сомнения: когда следует внедрять систему SIS. Раньше её не использовали даже на промышленных пирсах, занимающихся нефтехимической промышленностью. После выхода документов от Главного управления по надзору за безопасностью возникла путаница: согласно стандартам оценки уровня безопасности, возможно, даже уровень SIL1 не будет достигнут~
Reply #152018-11-16
Согласно Приказу № 40 и правилам № 62 от 2016 года, начиная с 1 января 2017 года, резервуары для хранения опасных химических веществ, которые представляют собой источники критической опасности первого или второго уровня и не оснащены функцией аварийной остановки (аварийного отключения), перестают использоваться. Это не связано с тем, новые устройства это или старые — пока они используются и существуют, должна быть система безопасности, и она должна быть независимой системой. То, что сказали наверху, верно: условия не ставит владелец. Необходимо, чтобы проектная организация подготовила чертежи реконструкции, строительство и приемка должны проводиться согласно этим чертежам, а на месте также должна быть кнопка для экстренного отключения.
Reply #162018-11-16
В настоящее время соблюдение требований, касающихся безопасности и охраны окружающей среды, является сложным или вообще невозможным. Установка нового оборудования для пользователей или его модификация вызывают множество проблем; никто не может точно сказать, как это сделать. Возьмём, к примеру, полоски и стандартные карты для пользователей и проектных институтов — многие вещи зависят от предпочтений, и в настоящее время в отрасли нет хороших решений. Текущее положение дел в Китае вызывает серьезную озабоченность

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.