Thread Content
Сигнализатор горючих и токсичных газов, с питанием 24 В постоянного тока в трехжильной схеме. Один провод — сигнал +, один — питание 24 В+, ещё один — общий контакт (сигнал – и 24 В–). 24-вольтное питание обеспечивается из шкафа DCS, а сигналы также передаются в DCS. Текущая проблема заключается в том, что контакты для земли в корпусе DCS для напряжения 24 В не соединены, однако на контактах для земли при напряжении 24 В присутствует напряжение 24 В. Между контактом 24V+ на приборе и корпусом прибора также подается напряжение 24 В. Это нормально? Почему между 24В+ и землёй есть напряжение? Если использовать это в таком виде, опасно ли это?
Судя по описанию автора, я предполагаю, что датчик загазования может выдавать сигнал в виде постоянного тока саммана 4–20 мА. Общий контакт в этом случае является отрицательным полюсом сигнала; поэтому он не соединен с медной пластиной заземления. Медная пластина заземления служит отрицательным полюсом источника питания и также используется для защиты от электрического тока. Кроме того, напряжение 24 В постоянного тока считается безопасным, и оно также защищено с помощью заземления. По моему мнению, никакой опасности нет.
Алармы на горючие и токсичные газы трехпроводной схемы, категория 24, относятся к зоне работы и должны быть подключены к ней; это не имеет отношения к защите, их ни в коем случае нельзя подключать к заземляющей точке. Если 24- не связан с местом работы, то это определённо неправильно. Эта проблема связана с тем, что отрицательный полюс источника питания 24 В не подключен к земле. Если же отрицательный полюс источника питания будет подключен к земле, то вывод 24- у трехжильных датчиков обнаружения горючих и токсичных газов может оставаться без подключения к земле, поскольку он уже будет соединен с землей через отрицательный полюс источника питания 24 В. Однако такой способ решения проблемы не является совершенно корректным: с точки зрения электрических принципов это работает, но с точки зрения стандартов подключения к земле это не соответствует требованиям. Поэтому вывод 24- все равно должен быть подключен к земле.