Функция парового дренажного клапана (III)
Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем melamine 28.09.2015 в 09:31. Функции парового вентиля (часть 3). Ещё одной функцией вентиля является удаление из паровой системы таких негазифицируемых газов, как воздух. Источники воздуха в паровой системе: 1. При закрытии паровой системы образуется вакуум, в результате чего в систему попадает воздух. 2. Вода, поступающая в котел, также содержит воздух. 3. Вода, используемая для пополнения запасов воды, и конденсат соприкасаются с воздухом. 4. Пространство для загрузки и выгрузки материалов в устройствах с периодическим нагревом. 5. При прямом нагреве холодный воздух, находящийся в материалах и оборудовании, также попадает в систему.Вред воздуха для паровой и конденсатной систем: он создает тепловые препятствия, мешает процессу передачи тепла, снижает эффективность теплообменников, увеличивает время нагрева и повышает требования к давлению пара. Из-за плохой теплопроводности воздуха нагрев продукта происходит неравномерно. Температура пара не может быть определена с помощью манометра, что является неприемлемым для многих производственных процессов. Наличие 20% воздуха в зоне нагрева приводит к снижению температуры пара, а также к серьезным проблемам с работой гидрофобных систем из-за образования паровых заторов. O2 и CO2, содержащиеся в воздухе, могут способствовать коррозии клапанов, теплообменников и других компонентов. Попадание этих газов в систему конденсата может вызвать явление ударного потока. На рисунке 1 показаны три слоя, ограничивающих передачу тепла с стороны пара: водяная пленка, воздушная пленка и налет. Самый больший коэффициент сопротивления теплопередаче имеет воздушный слой. Наличие воздушной пленки на поверхности для теплообмена приводит к появлению зон с низкой температурой; в худшем случае это полностью препятствует передаче тепла, или, по крайней мере, вызывает неравномерное нагревание. На самом деле теплопрепятствие воздуха в 1500 и более раз превышает теплопрепятствие железа и стали, а также в 13000 раз превышает теплопрепятствие меди. webkit-fake-url://4dcc0959-1673-4a24-a677-0ee4187073e7/image.tiff На рисунке 2 показано, что когда доля воздуха в пространстве теплообменника достигает 25%, температура пара значительно снижается, что в свою очередь снижает эффективность теплопередачи. При стерилизации это приводит к ее неудаче. Вентили для удаления пара должны обеспечивать своевременное удаление из паровой системы воздуха и других газов, не способных к конденсации, как при запуске системы, так и во время её нормальной работы. Это необходимо для обеспечения эффективной передачи тепла и защиты оборудования. Если у вас есть вопросы относительно использования и покупки клапанов для сброса пара, пожалуйста, напишите автору сообщения лично.