Thread Content
Последнее редактирование сделал пользователь «Один мечевой радуг» 23.09.2015 в 15:39. В настоящее время существует группа охладительных башен, состоящая из трех отдельных башен. Производительность одной из них составляет 400 м³/ч, а производительность двух других — по 200 м³/ч каждая. В повседневной эксплуатации охлаждающие башни с пропускной способностью 400 м³/ч работают постоянно ; Большую часть дня необходимо включать одну башню охлаждения с производительностью 200 м3/ч. В течение небольшого периода времени необходимо одновременно использовать две такие башни. Ещё примерно 3 часа обе башни с производительностью 200 м3/ч не требуются. Как настроить группу циркуляционных насосов для бассейна с охлаждающей водой так, чтобы минимизировать затраты на инвестиции и энергопотребление? 1) Установить три насоса циркуляции объемом по 400 м3/ч; у двух из них должны быть частотные преобразователи для обеспечения необходимой производительности в 600 м3/ч для системы охлаждающих башен ; 2) Установить два насоса для циркуляции воды с производительностью 400 м3/ч и два насоса с производительностью 200 м3/ч ; ......
Режим частотной регулировки используется нечасто; для остальных двух случаев подойдут обычные насосы. Нормальная производительность водонагревателя составляет примерно 600 м³, максимальная — 800 м³, а минимальная — 400 м³. На трубопроводе для возврата воды установлены датчики температуры, а также механизмы взаимодействия с двумя другими насосами. Когда температура воды превышает установленный уровень, включается второй насос. Если температура все равно не снижается, включается третий насос. Для регулирования расхода воды от третьего насоса может использоваться специальная система управления, связанная с температурой. Когда температура возвращающейся воды падает до уровня, соответствующего значению для автоматического отключения, выключается третий насос; то же самое касается и второго насоса.
Рекомендуется установить 4 насоса: для систем объемом 400 кубических метров потребуется 1 основной насос и 1 резервный, а для остальных систем объемом 200 кубических метров достаточно по одному насосу на каждую. Частотный преобразователь не требуется
Два настольных насоса, два насоса с частотной регулировкой; один преобразователь частоты управляет двумя насосами. Также используется автоматический контроллер PLC с сенсорным экраном
Установить 5–6 насосов с пропускной способностью 200, расположив их на трубопроводе таким образом, чтобы можно было свободно менять и комбинировать их; они также могут служить резервными насосами, причем запчасти к ним являются универсальными. Не рекомендуется использовать частотную регулировку: при снижении частоты поток снижается, а также и высота подъема воды, что может не соответствовать требованиям к использованию.