Настройки, необходимые для подключения Step7 к Wincc с использованием симуляции S7-PLCSIM. (скопировано, посмотрите, верно ли? )
Thread Content
I. Симуляция сети MPI1. Выбор порта PC/PG: В STEP7 выбирается PLCSIM (MPI), в WINCC — MPI (Wincc) → PLCSIM (MPI). 2. Сначала напишите программу управления в программном обеспечении STEP7 V5.4. 3. Запустите программу S7-PLCSIMV5·4. В появившемся окне отметьте соответствующий пункт, затем выберите второй пункт — он предназначен для открытия проекта в формате STEP7V5·4. 4. Скачайте программу и запустите её. 5. Запустите WINCC V6.0 и создайте новый проект. В разделе управления переменными добавьте новый драйвер; выберите вариант S7. Затем создайте новое соединение через MPI. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу MPI → Параметры системы → Устройства → В разделе логических устройств выберите «PLCSIM (MPI)». 6. Создайте новую переменную, отредактируйте экран, затем сохраните и запустите. II. Симуляция сети TCP/IP
1. Выбор портов PC/PG: для STEP7 выбирается PLCSIM (RFC 1006), для WINCC — CP_I2_1: --> PLCSIM (RFC 1006). 2. Сначала на программе STEP7 V5.4 настроите оборудование (необходим CP343-1 и укажите IP-адрес), а затем напишите программу управления. 3. Запустите программу S7-PLCSIMV5·4. В появившемся окне отметьте соответствующий пункт, затем выберите второй пункт — он предназначен для открытия проекта в формате STEP7V5·4. 4. Скачайте программу и запустите её. 5. Запустите WINCC V6.0 и создайте новый проект. В разделе управления переменными добавьте новый драйвер; выберите вариант S7. Затем создайте новое соединение по протоколу TCP/IP (не забудьте указать IP-адрес, использованный при настройке STEP7). Укажите номер слота равным 2. В TCP/IP нажмите правой кнопкой мыши –> Параметры системы –> Ячейки –> В разделе «Логические устройства» выберите «CP_I2_1:». 6. Создайте новую переменную, отредактируйте экран, затем сохраните и запустите. III. Симуляция сети PROFIBUS
1. Выбор интерфейса PG/PC: В STEP7 выбирается S7ONINE (STEP7) → PLCSIM (PROFIBUS); в WINCC выбирается CP_I2_1 → PLCSIM (PROFIBUS). 2. В WINCC создайте новое соединение через PROFIBUS, затем перейдите в параметры системы PROFIBUS —> Устройства —> Название логического устройства; выберите: PLCSIM (PROFIBUS). 3. Остальное такое же, как и при симуляции MPI и TCP/IP. *PLCSIM версия 5.4