I. Симуляция сети MPI
1. Выбор порта PC/PG: В STEP7 выбирается PLCSIM (MPI), в WINCC — MPI (Wincc) → PLCSIM (MPI). 2. Сначала напишите программу управления в программном обеспечении STEP7 V5.4. 3. Запустите программу S7-PLCSIMV5·4. В появившемся окне отметьте соответствующий пункт, затем выберите второй пункт — он предназначен для открытия проекта в формате STEP7V5·4. 4. Скачайте программу и запустите её. 5. Запустите WINCC V6.0 и создайте новый проект. В разделе управления переменными добавьте новый драйвер; выберите вариант S7. Затем создайте новое соединение через MPI. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу MPI → Параметры системы → Устройства → В разделе логических устройств выберите «PLCSIM (MPI)». 6. Создайте новую переменную, отредактируйте экран, затем сохраните и запустите. II. Симуляция сети TCP/IP
1. Выбор портов PC/PG: для STEP7 выбирается PLCSIM (RFC 1006), для WINCC — CP_I2_1: --> PLCSIM (RFC 1006). 2. Сначала на программе STEP7 V5.4 настроите оборудование (необходим CP343-1 и укажите IP-адрес), а затем напишите программу управления. 3. Запустите программу S7-PLCSIMV5·4. В появившемся окне отметьте соответствующий пункт, затем выберите второй пункт — он предназначен для открытия проекта в формате STEP7V5·4. 4. Скачайте программу и запустите её. 5. Запустите WINCC V6.0 и создайте новый проект. В разделе управления переменными добавьте новый драйвер; выберите вариант S7. Затем создайте новое соединение по протоколу TCP/IP (не забудьте указать IP-адрес, использованный при настройке STEP7). Укажите номер слота равным 2. В TCP/IP нажмите правой кнопкой мыши –> Параметры системы –> Ячейки –> В разделе «Логические устройства» выберите «CP_I2_1:». 6. Создайте новую переменную, отредактируйте экран, затем сохраните и запустите. III. Симуляция сети PROFIBUS
1. Выбор интерфейса PG/PC: В STEP7 выбирается S7ONINE (STEP7) → PLCSIM (PROFIBUS); в WINCC выбирается CP_I2_1 → PLCSIM (PROFIBUS). 2. В WINCC создайте новое соединение через PROFIBUS, затем перейдите в параметры системы PROFIBUS —> Устройства —> Название логического устройства; выберите: PLCSIM (PROFIBUS). 3. Остальное такое же, как и при симуляции MPI и TCP/IP. *PLCSIM версия 5.4

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.