Thread Content
Каковы требования к установке детекторов кислорода? В основном, какую площадь может охватить один детектор? Есть ли для этого соответствующие стандарты? Я слышал, что с учетом токсичных газов площадь обнаружения одного датчика составляет 1,5 квадратных метра?
Некому дать совета? Следует ли использовать стандарты проверки для горючих газов или для токсичных газов?
Согласно правилам, касающимся токсичных газов, площадь открытой поверхности должна составлять четыре метра
А что, если в помещении? 1,5 квадратных метра? Или другие стандарты? Вы знаете, какие требования предусмотрены в норматах?
Я работаю на производстве. Кислород не является горючим и токсичным. Диапазон измерений — 0–30% VOL, имеется специальный датчик. Недостаток кислорода может привести к удушью, то есть к так называемой гипоксии. Диапазон обнаружения — около 10 метров, или можно разместить детектор кислорода на площади 20–30 квадратных метров.
6-й этаж — правильный ответ. Кислород не является горючим веществом (он лишь способствует горению) и не токсичен. Так зачем же нам измерять содержание кислорода? Во-первых, потому что в окружающей среде может быть недостаток кислорода, то есть гипоксия, что может привести к удушью людей, находящихся на месте. Во-вторых, следует учитывать, что чрезмерное содержание кислорода также может нанести вред организму. Поэтому для измерения содержания кислорода не используются показатели LEL% или ppm, а применяется процентное соотношение по объему VOL%, который указывает на долю кислорода в воздухе в данной среде. Содержание кислорода в воздухе обычно составляет 21,5% по объему. Поэтому значения, при которых сигнализатор начинает подавать сигналы о низком или высоком уровне кислорода, обычно устанавливаются на уровне 19,5% и 23,5% по объему
Кроме того, кислород способствует горению; многие химические вещества при взаимодействии с кислородом образуют горючие или токсичные газы.
Расположение детекторов опасности из-за избытка кислорода должно соответствовать требованиям к расположению детекторов горючих газов. Обычно внутри помещений радиус не превышает 15 метров. Установка порогового значения для сигнализации о недостатке кислорода: уровень выносливости к кислороду у европейцев, как правило, ниже, чем у азиатов. В европейских странах пороговое значение обычно устанавливается на уровне 19% V, в то время как в азиатских странах — на уровне 18% V (или 18,5%). Вышеизложенное носит исключительно справочный характер.