Двухфланцевый датчик уровня жидкости: большие колебания

2015-09-24View Original

Thread Content

Двухфланцевый датчик уровня жидкости: мембрана в порядке, однако показания колеблются, что приводит к нестабильности. Условия эксплуатации в промышленной среде: температура 180–200 градусов, давление 0–40 кПа
Reply #22015-09-24
Колебания вверх-вниз, стабильна ли технология?
Reply #32015-09-24
Стабильно! Именно через 3 месяца возникла такая ситуация
Reply #42015-09-24
Сначала отделите его и посмотрите, стабилен ли он? Если стабильно, то причина в технологии производства; если нет — проблема в самом передатчике. Посмотрите, хорошо ли он закреплен
Reply #52015-09-24
Если вы уверены, что рабочие условия процесса стабильны, но чувствуете, что могут быть помехи. Можно сначала отсоединить передатчик на месте и с помощью генератора сигналов проверить, сохраняются ли колебания. Кроме того, с помощью панели управления Hart лучше ввести передатчик в режим тестирования циклов, чтобы можно было наблюдать за постоянным значением тока.
Reply #62015-09-24
Температура среды довольно высока, по моему мнению, уровень жидкости сильно колеблется. Вы можете закрыть клапаны на верхней и нижней фланцевых частях передатчика и посмотреть, будут ли иметь место колебания у передатчика. Отсутствие колебаний указывает на проблему в технологической части оборудования, а наличие колебаний — на проблему с самим передатчиком. Кроме того, помехи вроде электромагнитных полей также могут вызывать колебания у передатчика, их стоит сначала проверить.
Reply #72015-09-25
Вероятно, проблема в технологии: уровень жидкости нестабилен
Reply #82015-09-25
Вероятно, проблема в технологии: уровень жидкости нестабилен
Reply #92015-09-25
Если есть возможность, его можно снять и протестировать на стабильность, либо отключить на некоторое время для наблюдения. Скорее всего, проблема заключается в том, правильно ли он установлен согласно спецификациям, или же в неправильности процедуры монтажа
Reply #102015-09-25
Причины необходимо проверять по порядку, как уже говорилось. Однако такой диапазон довольно мал, поэтому предпочтительнее использовать датчик уровня с дифференциальным давлением на основе монокристаллического кремния. Влияние температуры на датчики из монокристаллического кремния можно игнорировать; при длительном использовании они обеспечивают высокую точность и стабильность. У традиционных металлических конденсаторных датчиков большая дрейф температуры, особенно при использовании среды с высокой температурой, плюс у них малый диапазон измерений!
Reply #112015-09-25
——Шанхай Лигэ 2880189604
Reply #122015-09-26
Вероятно, проблема в технологии производства; нужно настроить уровень демпфирования
Reply #132015-09-26
Есть ли теплоизоляция у клапана у основания двухфланцевого уровнемера? Я подозреваю, что из-за довольно высокой вязкости среды происходит затвердевание в районе клапана у корня, что влияет на передачу давления?
Reply #142015-09-26
Или для силиконового масла с двумя фланцами используется высокотемпературный вариант, а силиконовому маслу в капиллярах требуется нагрев?
Reply #152015-09-26
200 градусов — это довольно высокая температура. Вероятно, для работы при таких высоких температурах требуется специальная жидкость
Reply #162015-09-27
Есть ли пузырьки или вздутия? Потому что разрыв пузырьков оказывает сильное влияние
Reply #172015-10-01
Не заблокирована ли пробка из фланцевой мембраны, не повреждены ли капилляры, не повреждена ли сама мембрана, происходят ли колебания фактического уровня жидкости в процессе работы? Если всё в порядке, тогда нужно снять её, чтобы проверить, продолжаются ли колебания
Reply #182015-10-01
Какой технологический средство? Нужно посмотреть на технологическое средство

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.