Как бороться с помехами?

2015-09-24View Original

Thread Content

У оборудования для получения чистой воды сильные и слабые электрические цепи находятся в одном кабельном коробе; раньше все работало нормально. Однако в последнее время у датчиков уровня в резервуарах с исходной водой и чистой водой наблюдаются колебания примерно на 0,3 м каждый раз, когда включается или выключается насос исходной воды, насосы высокого давления первой и второй ступени, а также насос повышения давления. В начале уровень жидкости составлял 4,7 м. Как только включались вышеупомянутые насосы, уровень поднимался до 5 м. Затем, когда насосы работали стабильно, уровень жидкости снова снижался! ! Мне кажется, проблема в помехах, но как это проверить и решить? ! !
Reply #22015-09-24
Не исключается возможность нарушений в работе, но судя по описанию, при первом запуске насоса из-за внезапного поступления жидкости уровень её может колебаться, что приводит к увеличению показателей. Как только работа стабилизируется, все возвращается в норму, что свидетельствует о правильной работе прибора.
Reply #32015-09-24
Это совсем не проблема помех, нужно искать другие причины.
Reply #42015-09-24
Я тоже смущен тем, о чём пишет автор. Обычно считается, что ток запуска асинхронного двигателя составляет 4–7 раз больше номинального рабочего тока, и вполне естественно, что такой ток создаёт помехи на кабелях, передающих сигналы от приборов. Но при остановке насоса не должно быть помех. Насосы для подачи воды, насосы высокого давления первой и второй ступени, насосы для повышения давления — являются ли эти насосы новыми? Были ли уже раньше такие насосы, о которых говорится в описании проблем? Что касается метода проверки, у меня тоже нет особо хороших идей. Неизвестно, будет ли это работать; это всего лишь предположения, и здесь много чего нужно улучшить: кабели датчиков уровня жидкости на месте не подключены, их следует заменить на резистор нагрузки — примерно 1000 ом. Затем следует подключить амперметр, а после этого запустить несколько насосов, о которых говорил автор, и записать значение тока. Если изменение тока составляет несколько миллиампер, можно с уверенностью сказать, что причиной является помеха от кабеля двигателя.
Reply #52015-09-25
У меня тоже были похожие проблемы: при запуске и остановке двигателя (приводимого частотным преобразователем) наблюдались сильные колебания расхода и уровня жидкости. Позже проблема была решена путем замены кабеля и его установки в новый кабельный канал. Вы можете подумать об этом
Reply #62015-09-25
Учитывайте помехи от контакторов или частотных преобразователей.
Reply #72015-09-25
Кабели с высоким и низким напряжением нельзя размещать в одном кабельном лотке. . Со временем приборы легко повреждаются
Reply #82015-09-25
У нас тоже было такое, в итоге, когда мы разместили их по отдельности, проблема исчезла.
Reply #92015-09-25
Нет особого решения — лучше разделиться. Также можно попробовать заземлить изоляционный слой прибора, это обязательно необходимо
Reply #102015-09-26
Кабели сигнализации не следует хранить вместе с электрическими кабелями; их необходимо прокладывать в отдельных каналах.
Reply #112015-09-26
Разделение сильного и слабого тока, разделение сильного и слабого тока, разделение сильного и слабого тока. В противном случае помехи никак невозможно устранить. Силовые кабели, кабели управления и кабели измерительной аппаратуры проходят по отдельным кабельным трассам. Для кабелей измерительной аппаратуры и некоторых кабелей управления используются экранированные кабели; экран должен быть правильно заземлен.
Reply #122015-09-26
Попробуйте добавить конденсатор, посмотрим, сработает ли это
Reply #132015-09-28
Это не проблема помех; даже если заменить источник помех, прирост составит всего 0,3 М.
Reply #142015-10-04
Вероятно, проблема была связана с помехами, теперь всё решено! Поскольку это подвесной датчик давления, мы соединяем корпус датчика, расположенного на верхней части канала, с самим каналом, и тогда помехи исчезают! Но соответствует ли такая защита от заземления требованиям? !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.