У оборудования для получения чистой воды сильные и слабые электрические цепи находятся в одном кабельном коробе; раньше все работало нормально. Однако в последнее время у датчиков уровня в резервуарах с исходной водой и чистой водой наблюдаются колебания примерно на 0,3 м каждый раз, когда включается или выключается насос исходной воды, насосы высокого давления первой и второй ступени, а также насос повышения давления. В начале уровень жидкости составлял 4,7 м. Как только включались вышеупомянутые насосы, уровень поднимался до 5 м. Затем, когда насосы работали стабильно, уровень жидкости снова снижался! ! Мне кажется, проблема в помехах, но как это проверить и решить? ! !
Не исключается возможность нарушений в работе, но судя по описанию, при первом запуске насоса из-за внезапного поступления жидкости уровень её может колебаться, что приводит к увеличению показателей. Как только работа стабилизируется, все возвращается в норму, что свидетельствует о правильной работе прибора.
Это совсем не проблема помех, нужно искать другие причины.
Я тоже смущен тем, о чём пишет автор. Обычно считается, что ток запуска асинхронного двигателя составляет 4–7 раз больше номинального рабочего тока, и вполне естественно, что такой ток создаёт помехи на кабелях, передающих сигналы от приборов. Но при остановке насоса не должно быть помех. Насосы для подачи воды, насосы высокого давления первой и второй ступени, насосы для повышения давления — являются ли эти насосы новыми? Были ли уже раньше такие насосы, о которых говорится в описании проблем? Что касается метода проверки, у меня тоже нет особо хороших идей. Неизвестно, будет ли это работать; это всего лишь предположения, и здесь много чего нужно улучшить: кабели датчиков уровня жидкости на месте не подключены, их следует заменить на резистор нагрузки — примерно 1000 ом. Затем следует подключить амперметр, а после этого запустить несколько насосов, о которых говорил автор, и записать значение тока. Если изменение тока составляет несколько миллиампер, можно с уверенностью сказать, что причиной является помеха от кабеля двигателя.
У меня тоже были похожие проблемы: при запуске и остановке двигателя (приводимого частотным преобразователем) наблюдались сильные колебания расхода и уровня жидкости. Позже проблема была решена путем замены кабеля и его установки в новый кабельный канал. Вы можете подумать об этом
Учитывайте помехи от контакторов или частотных преобразователей.
Кабели с высоким и низким напряжением нельзя размещать в одном кабельном лотке. . Со временем приборы легко повреждаются
У нас тоже было такое, в итоге, когда мы разместили их по отдельности, проблема исчезла.
Нет особого решения — лучше разделиться. Также можно попробовать заземлить изоляционный слой прибора, это обязательно необходимо
Кабели сигнализации не следует хранить вместе с электрическими кабелями; их необходимо прокладывать в отдельных каналах.
Разделение сильного и слабого тока, разделение сильного и слабого тока, разделение сильного и слабого тока. В противном случае помехи никак невозможно устранить. Силовые кабели, кабели управления и кабели измерительной аппаратуры проходят по отдельным кабельным трассам. Для кабелей измерительной аппаратуры и некоторых кабелей управления используются экранированные кабели; экран должен быть правильно заземлен.
Попробуйте добавить конденсатор, посмотрим, сработает ли это
Это не проблема помех; даже если заменить источник помех, прирост составит всего 0,3 М.
Вероятно, проблема была связана с помехами, теперь всё решено! Поскольку это подвесной датчик давления, мы соединяем корпус датчика, расположенного на верхней части канала, с самим каналом, и тогда помехи исчезают! Но соответствует ли такая защита от заземления требованиям? !