Проблема с автоматическим появлением панели IO-точек при отображении диаграммы процесса для Yokogawa CS3000

2015-09-24View Original

Thread Content

С моделью CS3000 недавно возникла проблема, которой раньше не было: когда я перехожу на определенный экран, появляется панель с информацией о какой-то точке на этом экране. Не знаю почему. Например, при переходе на экран GR0201 автоматически появляются панели TIC2032 и FIC2001. Как это исправить? Эта ситуация возникает как при входе на экран через панель оператора, так и с главного экрана.
Reply #22015-10-09
Седьмая снизу кнопка в инструментальном ящике — это Release window set. Перейдите на эту страницу, а затем нажмите эту кнопку
Reply #32015-10-09
Хотя проблема была решена ещё до вашего ответа, всё равно спасибо

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.