Thread Content
Каковы правила охлаждения котлов с циркуляционной пылевой камерой после остановки их работы?
1. При простое котла продолжительностью до 6 часов охлаждение можно обеспечить путем усиленной замены рабочей среды в котловом бункере и в стенках, охлаждающихся водой; клапаны всех систем вентиляции и дымоудаления, а также все люки не должны открываться. 2. Через 6 часов можно открыть регулирующие заслонки воздухо-дымовой системы для вентиляции и охлаждения. 3. Через 8 часов после остановки печи можно открыть люки в камере сгорания и в задней части дымохода для улучшения вентиляции. 4. Через 10–12 часов после остановки котла можно запустить вентилятор для охлаждения и усилить контроль температуры стенок котельного бака. 5. При остановке котла на 16 часов можно запустить вентиляторы №1 и №2 для дальнейшего охлаждения в зависимости от плана технического обслуживания.
Если речь идет о принудительном охлаждении: 1. После остановки котла на 12 часов усилить процесс замены воды в системе пара и воды с целью ее охлаждения. 2. Через 12 часов после остановки котла сливают осадок для охлаждения. 3. Через 12 часов после остановки котла включается вентилятор для охлаждения.
См. раздел 7 стандарта NFPA 85, посвященный управлению плавающим слоем; в нем приведены подробные инструкции по последовательности действий при запуске и остановке оборудования
Действуйте в соответствии с правилами или инструкциями.
Я пришёл поучиться!* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !